18.04.2014 в 11:50:55
Хотим установить в гардеробную без окон потолочный датчик движения (или присутствия), контролирующий 2 потолочных светильника. Но, поскольку в гардеробную есть вход через дверь из спальни, есть вариант, что такая схема (включение света на всю мощность даже ночью) нас достанет, и мы захотим датчик движения отключить от управления светильниками.
Проводку будет делать электрик, которого нашла сама, без рекомендаций друзей - поэтому хотелось бы узнать и ваше мнение, чтобы не полагаться целиком только на его. С мужем мы пока придумали схему выключателя с 2 клавишами, одна для датчика, другая для светильников (схему приложила). Но есть вопрос, не произойдёт ли замыкания, если одновременно обе клавиши будут включены, и вообще насколько идея жизнеспособна. И как рассчитать, что датчик и светильники не испортят друг друга (напряжение и пр.) и вся схема будет нормально работать с имеющимся напряжением? Понимаю, что наверняка всё давно написано и бла бла бла, но если есть просто формула - буду очень благодарна.
Еще почитала форум -многие тут предлагают сделать просто дежурный свет - сейчас и эту идею рассматриваю.
18.04.2014 в 12:06:18
Aug17 написал : датчик и светильники не испортят друг друга (напряжение и пр.) и вся схема будет нормально работать с имеющимся напряжением?
берите датчик движения с 3-проводным подключением и никто никого не испортит Ваша схема работоспособная. Можно также убрать выкл. №2 и вместо него поставить выключатель там, где зачёркнуто - тоже работоспособная схема.
18.04.2014 в 12:27:56
Спасибо! Если перенести Выключатель 2 туда где зачёркнуто - лампа всегда будет включаться по датчику, хотим мы этого или нет, а отключаться по таймеру датчика или по клавише - правильно я понимаю?
Alexiy написал : берите датчик движения с 3-проводным подключением и никто никого не испортит Ваша схема работоспособная. Можно также убрать выкл. №2 и вместо него поставить выключатель там, где зачёркнуто - тоже работоспособная схема.
18.04.2014 в 12:37:51
1 вариант - как у вас сейчас на схеме. Выкл. № 1 - главный (если он включен, то состояние выкл. № 2 и ДД не имеет значения) 2 вариант - выкл. № 2 перенести туда где зачёркнуто. Выкл. № 2 - главный (если он выключен, то состояние выкл. № 1 и ДД не имеет значения)
Выбирайте любой.
18.04.2014 в 13:23:22
А после завершения ремонта схему 1 можно будет на схему 2 поменять, на нарушая отделку помещения? Или вообще датчик из этой схемы убрать?
18.04.2014 в 14:13:53
Aug17 написал : А после завершения ремонта схему 1 можно будет на схему 2 поменять, на нарушая отделку помещения?
да, конечно. Только хвосты проводки в установочной коробке за выключателем надо с запасом оставить чтоб на противоположную сторону выключателя дотягивались при необходимости.
18.04.2014 в 14:21:44
Alexiy написал : 2 вариант - выкл. № 2 перенести туда где зачёркнуто. Выкл. № 2 - главный (если он выключен, то состояние выкл. № 1 и ДД не имеет значения)
Как же не имеет, если при выключенном №1 и датчике выключатель №2 вам ничем не поможет при включении света, хотя очень хотелось бы ...
18.04.2014 в 14:36:21
Это если мы предполагаем, что датчик сломался и не реагирует на движение?
avmal написал : Как же не имеет, если при выключенном №1 и датчике выключатель №2 вам ничем не поможет при включении света, хотя очень хотелось бы ...
18.04.2014 в 15:50:17
Alexiy написал : берите датчик движения с 3-проводным подключением
как то спецом хотел найти Д/Д с 2х проводным подключением -не нашел:(
18.04.2014 в 15:55:34
А на что это кол-во проводов влияет? Сколькопроводный использовали в итоге? :)
luzgin написал : как то спецом хотел найти Д/Д с 2х проводным подключением -не нашел:(
18.04.2014 в 16:02:37
Aug17 написал : А на что это кол-во проводов влияет? Сколькопроводный использовали в итоге?
обычно все 3х проводные 1вход фаза 2 ноль 3 выход управляющий(фаза)
а была задача поставить Д/Д вместо выключателя(в разрыв фазы)