Dim_CA написал : 25А в квартиру вполне считаю пригодятся на медь 2.5мм2 (розетки).

Ни в коем разе. На розетки на 2.5 квадрата не более 16А.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

21.04.2014 в 10:44:19

Пачиму?? Одна розетка 16А, шлейф из 3 розеток на одном кабеле 2.5мм. И поотм по таблице длительно допустимого тока на такое сечение 25А примерно и выходит.

0
altuser
altuser
Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

21.04.2014 в 10:52:43

Dim_CA написал : Пачиму?? Одна розетка 16А, шлейф из 3 розеток на одном кабеле 2.5мм. И поотм по таблице длительно допустимого тока на такое сечение 25А примерно и выходит.

А если кто-то воткнет в одну розетку удлинитель и нагрузит его парой обогревателей по 2-2.5 кВт? К тому же автомат на 16А практически никогда не сработает при токе 16А. Да и где вы нашли 25А на 2.5? Плюс к этому не забывайте про оптимизирующих производство путем снижения качества кабеля. В общем на 2.5 квадрата автомат не более 16 ампер.

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

21.04.2014 в 10:58:32

altuser написал : А если кто-то воткнет в одну розетку удлинитель и нагрузит его парой обогревателей по 2-2.5 кВт? К тому же автомат на 16А практически никогда не сработает при токе 16А. Да и где вы нашли 25А на 2.5? Плюс к этому не забывайте про оптимизирующих производство путем снижения качества кабеля. В общем на 2.5 квадрата автомат не более 16 ампер.

Ну так проудлинители речь не идет. Тогда что, ориентироваться что кто-то когда-то воткнет китайский удлинитель и прокладывать не 2.5 квадрата, а 0.75? "Оптимизирование" в расчет не беру, потому как будет проложен не ПУНП... Где взял? http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html например.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

21.04.2014 в 12:49:58

Dim_CA написал : Ну так проудлинители речь не идет. Тогда что, ориентироваться что кто-то когда-то воткнет китайский удлинитель и прокладывать не 2.5 квадрата, а 0.75? "Оптимизирование" в расчет не беру, потому как будет проложен не ПУНП... Где взял? http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html например.

Номинал автомата подбирается по минимальному значению потребителей и кабеля. в вашем случае минимальное значение 16А норматив розетки. Есть норматив плотности тока 6А\мм кв, его никто не отменял. А в промышленности норматив вообще 4А\мм кв, то есть кабель 2.5кв мм уже на 10А.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.04.2014 в 13:31:19

Synopsis написал : Есть норматив плотности тока 6А\мм кв, его никто не отменял. А в промышленности норматив вообще 4А\мм кв, то есть кабель 2.5кв мм уже на 10А.

ваши "нормативы" из каких источников взяты?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.04.2014 в 14:25:59

andrewkhv написал : ваши "нормативы" из каких источников взяты?

Присоединяюсь к вопросу.Что за "норматив"?

0
Dim_CA
Dim_CA
Местный

Регистрация: 20.11.2007

Белореченск

Сообщений: 418

21.04.2014 в 15:21:53

4 А на квадрат - это курам на смех. Раньше с такой плотностью тока трансы мотали. Для чего мне автомат на 16А, когда на нём будет висеть скажем 3 розетки? (предельные случаи схем, которые здесь выкладывают вообще ни дугу - на каждую розетку - автомат, свет в каждую комнату - автомат, делайте че хотите, но это перебор, давайте щитки на 56 модулей в квартиры будем ставить...) В одну - чайник, в другую стиралка (уже ампер20). Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

21.04.2014 в 16:42:03

Dim_CA написал : Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?

У Вас кабели какие-то специальные? Сверхпроводящие? Если "нет", то на 2,5 - АВ 16А - в самый раз. А чайник и стиралка, даже включенные в одну цепь, автомат не выбьют, т.к. существенную мощность потребляют короткое время, не достаточное ни для срабатывания теплового расцепителя, ни, т.б., пробоя кабеля. Вы, по-видимому, не знаете, что АВ 16А от тока 23А МОЖЕТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ЧАС.

0
OlegV
OlegV
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

21.04.2014 в 16:55:23

Dim_CA написал : Где взял? http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html например.

В таблице по ссылке 2,5 мм2 трехжильный кабель - 21А. На 25А уже не тянет. 20А с натягом, при условии что кабель без заужения жил, что даже для ГОСТовского кабеля не гарантируется. Да и розетки на 16А рассчитаны.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

21.04.2014 в 17:11:23

Dim_CA написал : давайте щитки на 56 модулей в квартиры будем ставить...

Кхм! Боюсь вас сильно разочаровать. 56 - это минимум. Часто еле-еле в 120 укладываешься