Пачиму?? Одна розетка 16А, шлейф из 3 розеток на одном кабеле 2.5мм.
И поотм по таблице длительно допустимого тока на такое сечение 25А примерно и выходит.
Dim_CA написал :
Пачиму?? Одна розетка 16А, шлейф из 3 розеток на одном кабеле 2.5мм.
И поотм по таблице длительно допустимого тока на такое сечение 25А примерно и выходит.
А если кто-то воткнет в одну розетку удлинитель и нагрузит его парой обогревателей по 2-2.5 кВт?
К тому же автомат на 16А практически никогда не сработает при токе 16А. Да и где вы нашли 25А на 2.5? Плюс к этому не забывайте про оптимизирующих производство путем снижения качества кабеля.
В общем на 2.5 квадрата автомат не более 16 ампер.
altuser написал :
А если кто-то воткнет в одну розетку удлинитель и нагрузит его парой обогревателей по 2-2.5 кВт?
К тому же автомат на 16А практически никогда не сработает при токе 16А. Да и где вы нашли 25А на 2.5? Плюс к этому не забывайте про оптимизирующих производство путем снижения качества кабеля.
В общем на 2.5 квадрата автомат не более 16 ампер.
Ну так проудлинители речь не идет. Тогда что, ориентироваться что кто-то когда-то воткнет китайский удлинитель и прокладывать не 2.5 квадрата, а 0.75?
"Оптимизирование" в расчет не беру, потому как будет проложен не ПУНП...
Где взял? http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html например.
Dim_CA написал :
Ну так проудлинители речь не идет. Тогда что, ориентироваться что кто-то когда-то воткнет китайский удлинитель и прокладывать не 2.5 квадрата, а 0.75?
"Оптимизирование" в расчет не беру, потому как будет проложен не ПУНП...
Где взял? http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html например.
Номинал автомата подбирается по минимальному значению потребителей и кабеля. в вашем случае минимальное значение 16А норматив розетки.
Есть норматив плотности тока 6А\мм кв, его никто не отменял. А в промышленности норматив вообще 4А\мм кв, то есть кабель 2.5кв мм уже на 10А.
Synopsis написал :
Есть норматив плотности тока 6А\мм кв, его никто не отменял. А в промышленности норматив вообще 4А\мм кв, то есть кабель 2.5кв мм уже на 10А.
4 А на квадрат - это курам на смех. Раньше с такой плотностью тока трансы мотали.
Для чего мне автомат на 16А, когда на нём будет висеть скажем 3 розетки? (предельные случаи схем, которые здесь выкладывают вообще ни дугу - на каждую розетку - автомат, свет в каждую комнату - автомат, делайте че хотите, но это перебор, давайте щитки на 56 модулей в квартиры будем ставить...)
В одну - чайник, в другую стиралка (уже ампер20). Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?
Dim_CA написал :
Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?
У Вас кабели какие-то специальные? Сверхпроводящие? Если "нет", то на 2,5 - АВ 16А - в самый раз. А чайник и стиралка, даже включенные в одну цепь, автомат не выбьют, т.к. существенную мощность потребляют короткое время, не достаточное ни для срабатывания теплового расцепителя, ни, т.б., пробоя кабеля. Вы, по-видимому, не знаете, что АВ 16А от тока 23А МОЖЕТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ЧАС.
В таблице по ссылке 2,5 мм2 трехжильный кабель - 21А. На 25А уже не тянет. 20А с натягом, при условии что кабель без заужения жил, что даже для ГОСТовского кабеля не гарантируется. Да и розетки на 16А рассчитаны.