Всем привет! Прошу покритиковать схему водоразбора для квартиры. Может кто-то что-то более рациональное предложит, или укажет на недочеты в нарисованной схемке.
Основные узлы схемы (те, что вертикально начерчены) планируются к реализации в коробе размерами 50х50. Стояк размером 1', от него отводы 1/2'' и весь водоразбор идет этим же размером. Материал будет медь (15).
Заранее благодарен.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.04.2014 в 14:55:26

У бойлера, как обычно, забыли кран на патрубке ГВС для сообщения с атмосферой при сливе.

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

20.04.2014 в 14:58:45

Горизонтальные линии - 22 для ХВ и 18 для ГВ. Отводы к потребителям 15. К раковинам, посудомойкам и прочему барахлу можно 12, если не дефицит в вашем ареале.

На душ, если не тропический, 15 за глаза.

Гиг душа нет? Не по фен-шую:)

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

20.04.2014 в 15:11:54

Только сейчас обратил внимание, что не хватает ШК у потребителей...доработал, теперь вот так...

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

20.04.2014 в 15:14:25

Mazayac написал : У бойлера, как обычно, забыли кран на патрубке ГВС для сообщения с атмосферой при сливе.

я так понимаю он должен быть между самим бойлером и ШК на сам бойлер, правильно?

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

20.04.2014 в 15:17:46

Warhamster написал : Горизонтальные линии - 22 для ХВ и 18 для ГВ. Отводы к потребителям 15. К раковинам, посудомойкам и прочему барахлу можно 12, если не дефицит в вашем ареале.

На душ, если не тропический, 15 за глаза.

Гиг душа нет? Не по фен-шую:)

Нет, в таком потребности нет )))

Т.е сначала вся система идет 1/2, потом, после редукторов, переходит на 3/4, а к потребителям опять 1/2 получается? Что это даст?

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

20.04.2014 в 15:21:51

Меньше взаимное влияние будет. Коллекторы тоже на 3/4 минимум, если что. А 18=1/2, для ГВ норм, тк потребителей мало, и важный тока душ.

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

20.04.2014 в 15:26:51

Warhamster написал : Меньше взаимное влияние будет. Коллекторы тоже на 3/4 минимум, если что. А 18=1/2, для ГВ норм, тк потребителей мало, и важный тока душ.

Как перейти после редуктора 1/2 на 22 (3/4), подскажите? Сразу после редуктора 3/4, или выйти из редуктора 1/2, а потом тройником перейти на 3/4? Как будет надежнее?

0
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

20.04.2014 в 15:33:53

Любой фитинг 1/2 х 22

Например, Viega: 101 664 101 749 106 102 136 307

UPD

А, в этом смысле...

Можно через тройник: отвод на ванну/душ, и на остальное уже "коллектор"

dcshoe написал : Как будет надежнее?

Что значит "надёжнее"? Как сделаете, так и будет:)

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

20.04.2014 в 15:42:43

Warhamster написал : ...и на остальное уже "коллектор"

Немного не понял.

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

20.04.2014 в 16:00:44

dcshoe, давление в стояках?