21.04.2014 в 10:16:28
dcshoe, а если приспичит по какой-то причине поменять грязевик? отключать весь стояк придется по мне так лучше на вход нормальный ШК, а после него отдельный грязевик
21.04.2014 в 16:16:02
Slonobas написал : dcshoe, а если приспичит по какой-то причине поменять грязевик? отключать весь стояк придется по мне так лучше на вход нормальный ШК, а после него отдельный грязевик
ну да, тоже верно!
21.04.2014 в 16:18:41
Может кто-нибудь еще про редуктор что-нить скажет. Свой выбор я остановил на редукторе FAR с манометром FA 2867 12. Подойдет ли такой редуктор для моей системы?
21.04.2014 в 16:19:21
нет
21.04.2014 в 16:42:21
Почему? В чем несовместимость?
21.04.2014 в 16:44:01
dcshoe написал : Скажите еще, стоит ли вот такой шаровый кран использовать?
Вот
dcshoe написал : У меня вот такой вопрос еще, как и куда организовывается слив из под фильтров чистой очистки, предохранительного клапана, ну и слив бойлера, по сути, туда же можно вывести??? Как это делается, может у кого-то фотографии есть, просто не представляю как это вяглядит живьем!!!???
Были здесь фотки, не могу найти, может кто подскажет. Как вариант, короче воронка с разрывом струи, в нее все трубы дренажные заходят, после воронки колено с гидрозатвором, или сухой затвор, и далее в канашку.
21.04.2014 в 16:44:10
dcshoe написал : Свой выбор я остановил на редукторе FAR с манометром FA 2867 12.
Этот мини-фар не надо - были негативные отзывы. Поставьте уж лучше Valtec VT 085 что ли зовется.
21.04.2014 в 16:46:40
dcshoe написал : Свой выбор я остановил на редукторе FAR с манометром FA 2867 12. Подойдет ли такой редуктор для моей системы?
Мал. Вот про него..
21.04.2014 в 16:55:06
dcshoe написал : Подойдет ли такой редуктор для моей системы?
А что у вас с давлением в стояке ? Может вам редуктор не нужен или даже противопоказан ? :)
21.04.2014 в 17:17:46
ForwardLook написал : А что у вас с давлением в стояке ? Может вам редуктор не нужен или даже противопоказан ? :)
Пытался узнать у местного санты давление в стояках нашего дома, он не в курсе сколько, говорит манометров нет. Но недавно была авария у нас в квартире, лопнул кран подачи воды на стиралку, ночью.....поэтому ставим редуктор....только вот осталось выбрать какой???
21.04.2014 в 17:32:14
dcshoe написал : Пытался узнать у местного санты давление в стояках нашего дома, он не в курсе сколько, говорит манометров нет. Но недавно была авария у нас в квартире, лопнул кран подачи воды на стиралку, ночью.....поэтому ставим редуктор....только вот осталось выбрать какой???
Тогда либо редуктор
P.S. Правда если быть справедливым и добавить к этому редуктору Valtec манометр и одну американку, то отличие в цене будет 2-кратное относительно FAR.