Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

21.04.2014 в 10:16:28

dcshoe, а если приспичит по какой-то причине поменять грязевик? отключать весь стояк придется по мне так лучше на вход нормальный ШК, а после него отдельный грязевик

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

21.04.2014 в 16:16:02

Slonobas написал : dcshoe, а если приспичит по какой-то причине поменять грязевик? отключать весь стояк придется по мне так лучше на вход нормальный ШК, а после него отдельный грязевик

ну да, тоже верно!

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

21.04.2014 в 16:18:41

Может кто-нибудь еще про редуктор что-нить скажет. Свой выбор я остановил на редукторе FAR с манометром FA 2867 12. Подойдет ли такой редуктор для моей системы?

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

21.04.2014 в 16:19:21

нет

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

21.04.2014 в 16:42:21

Почему? В чем несовместимость?

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

21.04.2014 в 16:44:01

dcshoe написал : Скажите еще, стоит ли вот такой шаровый кран использовать?

Вот про краны вводные.

dcshoe написал : У меня вот такой вопрос еще, как и куда организовывается слив из под фильтров чистой очистки, предохранительного клапана, ну и слив бойлера, по сути, туда же можно вывести??? Как это делается, может у кого-то фотографии есть, просто не представляю как это вяглядит живьем!!!???

Были здесь фотки, не могу найти, может кто подскажет. Как вариант, короче воронка с разрывом струи, в нее все трубы дренажные заходят, после воронки колено с гидрозатвором, или сухой затвор, и далее в канашку. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139264&p=2454576&viewfull=1#post2454576 фото там есть воронки и сухого гидрозатвора

0
Вложение
ForwardLook
ForwardLook
Эксперт

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

21.04.2014 в 16:44:10

dcshoe написал : Свой выбор я остановил на редукторе FAR с манометром FA 2867 12.

Этот мини-фар не надо - были негативные отзывы. Поставьте уж лучше Valtec VT 085 что ли зовется.

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

21.04.2014 в 16:46:40

dcshoe написал : Свой выбор я остановил на редукторе FAR с манометром FA 2867 12. Подойдет ли такой редуктор для моей системы?

Мал. Вот про него..http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139264

0
ForwardLook
ForwardLook
Эксперт

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

21.04.2014 в 16:55:06

dcshoe написал : Подойдет ли такой редуктор для моей системы?

А что у вас с давлением в стояке ? Может вам редуктор не нужен или даже противопоказан ? :)

0
dcshoe
dcshoe
Новичок

Регистрация: 01.04.2014

Кемерово

Сообщений: 59

21.04.2014 в 17:17:46

ForwardLook написал : А что у вас с давлением в стояке ? Может вам редуктор не нужен или даже противопоказан ? :)

Пытался узнать у местного санты давление в стояках нашего дома, он не в курсе сколько, говорит манометров нет. Но недавно была авария у нас в квартире, лопнул кран подачи воды на стиралку, ночью.....поэтому ставим редуктор....только вот осталось выбрать какой???

0
ForwardLook
ForwardLook
Эксперт

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

21.04.2014 в 17:32:14

dcshoe написал : Пытался узнать у местного санты давление в стояках нашего дома, он не в курсе сколько, говорит манометров нет. Но недавно была авария у нас в квартире, лопнул кран подачи воды на стиралку, ночью.....поэтому ставим редуктор....только вот осталось выбрать какой???

Тогда либо редуктор FAR FA 2835 12 , либо аналогичный по цене Callefi 536041, либо в 3 раза более дешевый Valtec VT.085

P.S. Правда если быть справедливым и добавить к этому редуктору Valtec манометр и одну американку, то отличие в цене будет 2-кратное относительно FAR.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.