PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

05.12.2005 в 21:53:42

Потенциал на клемме примерно половина сетевого напряжения. Ток (если поочередно мерить между заземляющей клеммой и фазой и между заземляющей клеммой и нулем колеблется от 60 до 300 мкА в зависимости от розетки (следовательно в зависимости от длины провода)). Мерил при отключенных приборах от розеток с заземлением. Похоже и на самом деле получилось что-то вроде емкостного фильтра.

DMC, А чем уж так плох АПУНП? Я думаю всяко лучше будет чем АППВ из которого в большинстве старых домов сделана проводка.

0
A-Nippel
A-Nippel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

06.12.2005 в 03:33:02

PVA78 написал : Потенциал на клемме примерно половина сетевого напряжения. Ток (если поочередно мерить между заземляющей клеммой и фазой и между заземляющей клеммой и нулем колеблется от 60 до 300 мкА в зависимости от розетки (следовательно в зависимости от длины провода)). Мерил при отключенных приборах от розеток с заземлением. Похоже и на самом деле получилось что-то вроде емкостного фильтра.

Да, конечно, обычная ёмкостная связь.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5408

06.12.2005 в 13:30:27

2PVA78,

ПУНП вообще левый провод, на низкое напряжение(до 250в), а если куплен где-то на рынке, то не удивлюсь, что там изоляция жил "рваная". В ППВ жилы разнесены разнесены и его нельзя, по нынешним правилам, укладывать без дополнительной изоляции гофрой или трубами, как скрыто, так и открыто. Считай ППВ - это соедиенный перемычками ПВ.

Более того, "А" сейчас вообще не используется для прокладки электрики, только медью.