ditec
ditec
Новичок

Регистрация: 25.06.2013

Рязань

Сообщений: 65

22.04.2014 в 18:46:23

Добрый день Покритикуйте - прокомментируйте раскладку ВТП и выбор смесителя Общая площадь 100 м2 над жилым помещением труба 16мм металлопласт Compipe хочу уложиться в 8-ми контурный коллектор

  • термостатический вентиль ESBE VTA 522, с регулировкой 20-43C, Kvs 3,4; DN20 или лучше взять вентиль ESBE VTA 572, с регулировкой 20-43C, Kvs 4,5; DN25 если поведет себя плохо поменять на ESBE VRG 130 Kvs 4 + пропорциональный привод с термодатчиком.

самые большие потери в петле краевой зоны длиной 64 м (шаг 10-15) - 16500 Па по Валтековской программе. на петле 85м - 14000Па все остальные - меньше

также вопрос, как уважаемые относятся к тому, чтобы сделать подогрев подоконника используя петлю теплого пола без разрыва контура(см вложение)? под петлей и сбоку (со стороны улицы) будет ЭППС 30мм

0
ditec
ditec
Новичок

Регистрация: 25.06.2013

Рязань

Сообщений: 65

23.04.2014 в 11:54:21

уважаемые специалисты, неужели все идеально? и подоконники то?

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

23.04.2014 в 12:22:09

ditec, чё-то не соображу, я был у вас или нет, планировка до боли знакома.

VTA577 считаю более подходящее решение. Чуть дороже, но накидная гайка на насос решает много проблем. http://www.komfort.ru/catalog/i7430.html

ditec написал : ESBE VRG 130

Универсальное, почти промышленное решение, но немного избыточное, хотя должно быть надёжное. Однако лично мне больше нравятся трёхходовые клапаны.

Петля на подоконнике греть будет, главное при запуске ТП пролить всю петлю как следует, чтобы вышел весь воздух. Обычно такие петли не делают, но решение конечно интересно.

0
ditec
ditec
Новичок

Регистрация: 25.06.2013

Рязань

Сообщений: 65

23.04.2014 в 13:44:22

62santehnik написал : ditec, чё-то не соображу, я был у вас или нет, планировка до боли знакома.

VTA577 считаю более подходящее решение. Чуть дороже, но накидная гайка на насос решает много проблем. http://www.komfort.ru/catalog/i7430.html

Универсальное, почти промышленное решение, но немного избыточное, хотя должно быть надёжное. Однако лично мне больше нравятся трёхходовые клапаны.

Петля на подоконнике греть будет, главное при запуске ТП пролить всю петлю как следует, чтобы вышел весь воздух. Обычно такие петли не делают, но решение конечно интересно.

был :) VTA572 лучше, чем VTA577 тем, что можно если что без проблем поменять на VRG130 - размер почти одинаков а не великоват ли Kvs у VTA57x серии, может по этой причине лучше VTA52х?

вот как раз у меня и вопрос - а выйдет ли весь воздух и не зависнет ли петля полностью?

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

24.04.2014 в 02:29:00

ditec написал : был

Так когда я был ТП уже был сделан, при этом со смесительными узлами и сверху всё залито стяжкой... Заново?

ditec написал : вот как раз у меня и вопрос - а выйдет ли весь воздух и не зависнет ли петля полностью?

Видел у некоторых производителей технички на уклон для ТП, где они советуют не отклоняться от горизонтали, но при этом же есть система Rehau для настенного отопления. Т.е. есть системы, где похожее исполнение. Получается работать должно.

Кстати, не видел много информации о сломавшихся термостатах на отоплении. У Гидролого есть готовые решения с термостатами ESBE. Т.е. объём проданных экземпляров достаточно большой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.