Добрый день Покритикуйте - прокомментируйте раскладку ВТП и выбор смесителя Общая площадь 100 м2 над жилым помещением труба 16мм металлопласт Compipe хочу уложиться в 8-ми контурный коллектор
- термостатический вентиль ESBE VTA 522, с регулировкой 20-43C, Kvs 3,4; DN20 или лучше взять вентиль ESBE VTA 572, с регулировкой 20-43C, Kvs 4,5; DN25 если поведет себя плохо поменять на ESBE VRG 130 Kvs 4 + пропорциональный привод с термодатчиком.
самые большие потери в петле краевой зоны длиной 64 м (шаг 10-15) - 16500 Па по Валтековской программе. на петле 85м - 14000Па все остальные - меньше
также вопрос, как уважаемые относятся к тому, чтобы сделать подогрев подоконника используя петлю теплого пола без разрыва контура(см вложение)? под петлей и сбоку (со стороны улицы) будет ЭППС 30мм