Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.04.2014 в 15:57:02

Слова Посититель множим на ноль.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.04.2014 в 16:03:38

Simandr написал : Schneider Electric Acti9 iC60N - не развалится от включений/выключений вручную под нагрузкой со включенным холодильником?

У подобной техники гарантированное количество срабатываний под номинальной нагрузкой (не сверхтоком!) нормировано как "электрическая износостойкость", и составляет примерно 4-5 тысяч циклов. Вам хватит?

0
Аватар пользователя
Simandr

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 7

29.04.2014 в 16:43:59

По докам на Acti 9(насколько я помню) для АВ - 10 000 циклов, для ВН - 50 000 :-) И там, и там хватит за глаза. Вот только не нашел, есть ли у АВ Acti9 дугогасители (или как их там - чтобы не подгорало при выключении с нагрузкой). На ВН точно есть - это в плюс. В минусы - дополнительная коммутация и место в щитке (ну и цена, хотя по сравнению со стоимостью дома это все копейки, чтобы экономить и ставить китайское непойми-чего).

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.04.2014 в 20:01:42

АП-50

от 6 до 30 включений в сутки р. температура от -40 до +50С при отн. влажности 98% одноразовая комм. способность до 7кА (предельная зависит от номинала расцепителей) общая износостойкость 50 000 ВО

да - брутальный, да - занимает место, но сцо надёжный...

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

30.04.2014 в 09:47:54

vvladq написал : АП-50

от 6 до 30 включений в сутки р. температура от -40 до +50С при отн. влажности 98% одноразовая комм. способность до 7кА (предельная зависит от номинала расцепителей) общая износостойкость 50 000 ВО

да - брутальный, да - занимает место, но сцо надёжный...

Дык массивная конструкция, закрытая. Для производственных помещений подходит. Это вам не няшные модули :)

0
Аватар пользователя
Simandr

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 7

30.04.2014 в 12:51:46

Ну конечно можно засунуть еще расцепитель с Большой Черной Ручкой и рядом Большую Красную Кнопку для красоты. Как я понимаю, кроме тов Постителя у других принципиальных замечаний нет?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

30.04.2014 в 13:03:56

Simandr написал : Вот только не нашел, есть ли у АВ Acti9 дугогасители (или как их там - чтобы не подгорало при выключении с нагрузкой). На ВН точно есть - это в плюс.

Ну как же автомат без ДГК? Есть конечно. А вот в ВН их нет. Там двойной разрыв цепи мостиковым контактом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу