wxmaper
wxmaper
Новичок

Регистрация: 03.05.2014

Красноярск

Сообщений: 3

03.05.2014 в 22:06:43

Здравствуйте. Помогите понять что за мистика такая: в коробке, куда приходит напруга из щитка (комната в общежитии без счетчика) фаза - белый провод, "ноль" - синий. Во всех розетках в комнате расцветка аналогична, правильна (т.е. все совпадает, т.к. делал сам, уже потом для верочки перепроверял индикаторной отверткой). Возникает проблема с освещением: на патрон подается "ноль", а фаза через выключатель. Все впорядке, все работает, свет включается и выключается. НО! Как только включается свет, во всех(!) розетках фаза "ПРЕВРАЩАЕТСЯ" в ноль, а ноль - в фазу!!! :cool: при этом в самой первой распред-коробке фаза остается на белом проводе, а ноль - на синем, как и положено! Что за шайтан майтан!? :confused:

Хрен бы сней, с этой путаницей, но сегодня после того как провел и подключил это освещение в комнату, меня сильно шандарахнуло током когда мыл полы в ванной комнате и дотронулся до ванной, при чем не просто так пощикотило, а именно жахнуло как следует. Раньше не было такого, живу в этой комнате почти месяц... Грешу на непонятки с освещением, т.к. в ванной комнате установлен теплый пол, на контактах которого наблюдается тот же эффект "смены" полярностей. Заземление в комнате напроч отсутствует :(

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.05.2014 в 22:37:51

Как определяли фазировку? Есть реальная вероятность пробоя фазы освещения на арматуру! Фазировка естественно не меняется (Вы верите в чудеcа?) Меняется система отсчёта. Срочно проверяйте исправность проводки

0
wxmaper
wxmaper
Новичок

Регистрация: 03.05.2014

Красноярск

Сообщений: 3

04.05.2014 в 05:23:05

Проверяю все индикаторной отверткой, больше нечем. какую арматуру вы имеете ввиду? Все провода освещения у меня на виду висят, кроме тех что подведены к розеткам, их уже давно в стены запрятал :(

0
wxmaper
wxmaper
Новичок

Регистрация: 03.05.2014

Красноярск

Сообщений: 3

04.05.2014 в 05:49:06

Да уж!!! Вы были правы! Нашел проблемный провод, который шел до выключателя и был запрятан в гипсокартонную стенку. Одну из жил провода (обратную) случайно "затянул" саморезом к профилю, поэтому такой глюк случался именно после включения света... надо же было так попасть в аккурат.... саморез убрал и все нормализовалось, только вот провод заизолировать не получится уже ((( Огромное спасибо за наводку!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.