Здравствуйте,

Нужно делать ремонт,а денег совсем не много, поэтому решил делать электрику сам, к тому же мне это интересно. Электрику делать нужно в таунхаусе, 2 уровня и в далёкой перспективе + мансарда и подвал. Отопление газовое. Ввод в дом 4*16 алюм. 60A. Пока нарисовал первый этаж, но довёл до состояния - мне нравится только кухню.

Прокомментируйте пожалуйста, что не так и что можно улучшить. Кухня, общая информация: Духовка электрическая, варочная панель газовая, Котёл газовый. Схема v4:

Линии кухни:

Прокладка кабеля и розетки на стене где будут стоять ящики кухни

Противоположная стена

Общий план, и лини прокладки кабеля по потолку.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 22:02:17

Zorch, Схему нарисуйте, а то непонятно под каким УЗО какие автоматы.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.05.2014 в 23:08:03

Zorch написал : Линии кухни

В курсе дела, что под мойкой размещение розеток запрещено? Что это у вас за розетка такая будет для духовки 25А?

0
Легенда68
Легенда68
Эксперт

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

09.05.2014 в 23:24:40

освещение лучше на 6А посадить. ну и по непонятной розетке на 25А уже спросили. нельзя прокладывать кабеля горизонтально. и стабилизатор для настенника не забудьте.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

09.05.2014 в 23:51:02

Легенда68 написал : нельзя прокладывать кабеля горизонтально

это ещё почему? а табличка вообще не понятная какая-то

0
Zorch
Zorch
Новичок

Регистрация: 09.05.2014

Минск

Сообщений: 73

09.05.2014 в 23:57:50

Rumato написал : Zorch, Схему нарисуйте, а то непонятно под каким УЗО какие автоматы.

Схемы пока нет, но обязательно будет, как там где написано УЗО следует читать как ДИФ :)

avmal написал : В курсе дела, что под мойкой размещение розеток запрещено?

Нет, видел на рисунках что ставят.

avmal написал : Что это у вас за розетка такая будет для духовки 25А?

Поскольку кабель 4мм поставил автомат C25, а какой автомат нужно ставить на 4мм?

Легенда68 написал : освещение лучше на 6А посадить.

Я читал что автомат защищает сам провод, а не оборудование за ним и что для кабеля 1,5мм нужно С10. Похоже я что то неправильно понял. Что даст С6 для освещения?

Легенда68 написал : нельзя прокладывать кабеля горизонтально.

Видел на фото, многие делают, + застройщик именно так прокладывает. Если не класть горизонтально распаечные коробки нужно на потолке делать, а хотелось бы в подрозетниках. Если делать в подрозетниках и тащить кабель назад на потолок это ж сколько кабеля уйдёт просто так.

Легенда68 написал : стабилизатор для настенника не забудьте.

а где стаб лучше поставить рядом с котлом или где то рядом со щитком?

Вообще не судите строго я обчитался статей, как их понял так и сварганил.

0
Вложение
Zorch
Zorch
Новичок

Регистрация: 09.05.2014

Минск

Сообщений: 73

10.05.2014 в 00:04:35

Shturman1 написал : а табличка вообще не понятная какая-то

Согласен, но схемы пока нет. Немного обновил табличку, может лучше стало.

0
Легенда68
Легенда68
Эксперт

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

10.05.2014 в 00:48:08

Zorch написал : Поскольку кабель 4мм поставил автомат C25, а какой автомат нужно ставить на 4мм?

дело не в автомате, а в розетке. обычные однофазные расчитаны на 16 Ампер, стало быть ваш автомат не сработает, а розетка сплавится.

Zorch написал : Я читал что автомат защищает сам провод, а не оборудование за ним и что для кабеля 1,5мм нужно С10. Похоже я что то неправильно понял. Что даст С6 для освещения?

автомат защищает от короткого замыкания, для кабеля 1,5мм С10 это максимум, если будете на 1,5 мм подключать кВт или полтора. при ваших 300 Вт 10 А не нужен.

Zorch написал : Что даст С6 для освещения

лучшую защиту. Поскольку 6А для ваших трехсот ватт "за глаза", нет смысла использовать больший номинал.

Zorch написал : распаечные коробки нужно на потолке делать

их вообще лучше не делать.

Zorch написал : тащить кабель назад на потолок это ж сколько кабеля уйдёт просто так

не так уж и много. и не просто так. для вашей безопасности и надежности всей сиситемы в целом лишних, грубо говоря, на данную комнату 30 метров кабеля, к примеру ввг лс 2,5*3, на тыщу рублей не такая уж и высокая цена.

Zorch написал : а где стаб лучше поставить рядом с котлом или где то рядом со щитком

без колхоза если, то рядом с котлом. Хотя я разбирал стаб, выкидывал корпус и всю начинку запихивал в щиток)))

Shturman1 написал : это ещё почему?

потому что в тему про лже-электриков сразу попадешь;)

Zorch написал : Видел на фото, многие делают, + застройщик именно так прокладывает.

круто, че))) не дай Бог их примеру последовать.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.05.2014 в 00:54:12

Zorch написал : Нет, видел на рисунках что ставят.

При электромонтаже пользуются не картинками из журнала "Мурзилка", а нормативными требованиями - ПУЭ в частности.

0
Zorch
Zorch
Новичок

Регистрация: 09.05.2014

Минск

Сообщений: 73

10.05.2014 в 01:24:09

Легенда68 написал : дело не в автомате, а в розетке. обычные однофазные расчитаны на 16 Ампер, стало быть ваш автомат не сработает, а розетка сплавится. автомат защищает от короткого замыкания, для кабеля 1,5мм С10 это максимум, если будете на 1,5 мм подключать кВт или полтора. при ваших 300 Вт 10 А не нужен.

Спасибо! Розетку под плиту нарисую пожирнее. По свету учту. Возможно стаб в подвал засуну из подвала линия в щиток из щитка в котёл.

Подумаю на счёт переделать всё на вертикальные линии, но честно не понимаю в чём беда горизонтальной проводки на кухне так вообще проще верхними ящиками задеть множество вертикальных линий чем одну горизонтальную за фартуком кухни.

Как вам вообще раскладка кабеля может есть какие то правила, не там от стен 20 см?

avmal написал : При электромонтаже пользуются не картинками из журнала "Мурзилка", а нормативными требованиями - ПУЭ в частности.

Может подскажите где их разместить, и чтоб была возможность отключить.

ушёл рисовать схему...

0
Вложение
Легенда68
Легенда68
Эксперт

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

10.05.2014 в 01:34:04

Zorch написал : Возможно стаб в подвал засуну из подвала линия в щиток из щитка в котёл

в подвале сухо?

0