Аватар пользователя
omfo

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

10.05.2014 в 00:01:02

Решил сделать подсветку кухонной мебели. Взял 4 лампы 12 В х 35 Вт. К ним подобрал электронный трансформатор Uniel 50-300 Вт/ВА (с обещанной SMD технологией, плавным стартом, защитой от КЗ, защитой от перегрузки. Отрезал 4 куска длиной по 1.5 м медного многожильного провода сечением 1,5 мм. Зачистил концы и опрессовал стальными гильзами, со стороны подключения трансформатору собрал по 2 конца в одну гильзу. Подключил лампы параллельно, каждую отдельным куском провода, т.е. к двум (из трех имеющихся клеммных колодок трансформатора) подключил параллельно по 2 лампы. Всё строго по схеме подключения, приведенной в инструкции. Со стороны розетки подвел провод сечением 1,5 мм с разрывом фазы выключателем. Подключил. И … ничего, кроме слабого горения светодиода внутри корпуса трансформатора. Лампы не горят. Согласно инструкции горение светодиода означает рабочее состояние, не горящий светодиод означает отсутствие напряжения. Редкое мигание соответствует короткому замыканию, частое мигание свидетельствует о перегрузке.

Отсоединил нагрузку из 4-х ламп и подключил вместо неё одну лампу 12 В х 20 Вт. Загорелась, но в четверть накала.

Поменял трансформатор на такой же. Результат аналогичный.

Не понимаю в чем дело. На трансформаторе написано, что он предназначен для работы с 12 В галогеновыми лампами. Запас по мощности достаточный. Соединения проверил, прозвонил пробником, лампы рабочие. Соединение вторых концов провода идущего от трансформатора и штатных проводов соединения из комплекта ламп выполнил зажимами WAGO. Почему не горят лампы? Что не так?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.05.2014 в 00:12:12

omfo написал : Не понимаю в чем дело.

а попробуйте другими проводами подключить временно

0
Аватар пользователя
omfo

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

10.05.2014 в 00:22:16

юра Т написал : а попробуйте другими проводами подключить временно

Написал же:

omfo написал : Отсоединил нагрузку из 4-х ламп и подключил вместо неё одну лампу 12 В х 20 Вт. Загорелась, но в четверть накала.

Эту лампу подключил огрызком 4 мм провода длиной 20 см.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.05.2014 в 01:38:54

omfo написал : Загорелась, но в четверть накала.

ну значит партия трансформаторов бракованая

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28317

10.05.2014 в 01:42:37

omfo написал : Отсоединил нагрузку из 4-х ламп и подключил вместо неё одну лампу 12 В х 20 Вт. Загорелась, но в четверть накала.

Ну с этим проблема может крыться в нижнем пределе мощности трансформатора...

omfo написал : К ним подобрал электронный трансформатор Uniel 50-300 Вт/ВА

omfo написал : Всё строго по схеме подключения, приведенной в инструкции.

Увидеть бы её...

0
Аватар пользователя
omfo

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

10.05.2014 в 10:16:11

юра Т написал : ну значит партия трансформаторов бракованая

Исключено. Первый достался в наследство, куплен год назад. Второй купил в Леруа Мерлен, взяв со стелажа из середины кучи. Думаю, если бы был брак, партию давно бы сняли с продажи.

Alex___dr написал : Ну с этим проблема может крыться в нижнем пределе мощности трансформатора...

Прежде всего благодарю. Согласен, внятное объяснение.

Alex___dr написал : Увидеть бы её...

К сожалению, до 12-го числа не смогу ещё раз перепроверить разводку.

Схема подключения приведена на рисунке: а – это схема соединения по инструкции, но поскольку клемм у трансформатора только 3 пары, я одну не задействовал, а от остальных запитал лампы как нарисовано на в. Длины проводов до каждой из ламп одинаковые.

0
Вложение
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

10.05.2014 в 11:02:58

Вольтметр Вам в руки.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28317

10.05.2014 в 12:12:44

Aoz написал : Вольтметр Вам в руки.

Только проверять надо с подключённой нагрузкой не менее минимальной...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.05.2014 в 15:10:32

Лампы точно галогеновые и точно на 12V?

0
Аватар пользователя
omfo

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

10.05.2014 в 22:40:15

Aoz написал : Вольтметр Вам в руки.

Перед тем как задать здесь вопрос юзал факи по теме электронных трансформаторов. Много где написано, что замер напряжения обычным тестером выводит его из строя. Возможно дело действительно в этом

Alex___dr написал : Только проверять надо с подключённой нагрузкой не менее минимальной...

После праздников буду пробовать.

ksiman написал : Лампы точно галогеновые и точно на 12V?

Сам их не делал, но на маркировке написано. Кстати может мне кто то объяснит, чем применительно к трансформатору критично использование именно галогенок, а не просто ламп накаливания. Почему то в инструкции прописано, что он предназначен для работы исключительно с галогеновыми лампами. Я полагал, что это издержки китайско-русского перевода и имелось ввиду, поскольку вакуумные лампы накаливания почти не изготавливаются, то под галогенками понимались лампы накаливания как таковые, а не люминисентные или светодиодные. Или я не прав?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.05.2014 в 11:01:17

omfo написал : Схема подключения приведена на рисунке:

на схеме КЗ

Упс... это транс..

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.05.2014 в 11:06:05

ksiman написал : Лампы точно галогеновые и точно на 12V?

Согласен.. у меня от 15В 100ваттка тлела...

omfo написал : Кстати может мне кто то объяснит, чем применительно к трансформатору критично использование именно галогенок, а не просто ламп накаливания.

по сути ни чем... если только токи пусковые..

0
Аватар пользователя
omfo

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

12.05.2014 в 23:24:17

ksiman написал : Лампы точно галогеновые и точно на 12V?

Прошу принять извинения за высокомерие. Читал Ваш ответ и не доумевал, как меня можно подозревать в такой не внимательности. А лампы действительно были не 12V, а 220V. :( В голове не укладывается. Я, сам, в магазине своими руками со стелажа их брал. В низковольтном углу. Идиот, посмотрел только мощность, как выяснилось. А дома сразу коробки повыкидывал, лампы во фриз вставил, потом начал провода обжимать. Сегодня вынул одну лампу, посмотрел и ..... В общем где были мои глаза ... Всем спасибо за внимание и помощь, ksiman поклон за опыт.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

12.05.2014 в 23:34:35

omfo, Бывает и хуже,я пару раз счётчик на короткое подключал :o (вот нельзя мне на клиентов отвлекаться),а то что в магазине пересортица бывает - это закон торговли,как там переложили...Хорошо что проверили номинал по напряжению,а то долго бы недоумевали,напишите как подключите нормальные лампы.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
omfo

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Москва

Сообщений: 250

13.05.2014 в 10:13:52

serj12 написал : ,напишите как подключите нормальные лампы.

В этом может быть что то интересное? Всё работает. Любопытно было когда всё по схеме собрал, лампочки проверил, а они не горят. Сидел и идиотом себя чувствовал, не понимая как это может не работать ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу