EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

11.05.2014 в 08:15:42

Дано:

  1. Вводной щит (ВЩ) на мет. столбе. Столб свой, на территории дачи. Подключен, будет, СИП 2х16. ВЛ не изолирована.
  2. ЗУ выполнено 4 ст. прута D-16мм с шагом 1,5м, соединены ст. полосой 40х4, заглублена конструкция на 50см. и приварена к мет. столбу, на котором как раз вводной щит. ГЗШ реализована во вводном щите.
  3. От вводного щита 15м до ЩР внутри дома, КЛ выполнена 3х10. Дом из блоков, но внутри обшит типа ДСП/ДВП. Схема ЩР дома еще не разрабатывалась и в лучшем случае все это будет реализовываться осенью, как и внутрянка.
  4. От вводного щита 30м до ЩР бани/мастерской, КЛ выполнена 3х10. Баня/мастерская деревянный брус. ЩР бани/мастерской то же осенью.
  5. Вводной щит (бюджет 10 т.р.): АВ 2п 50А - Счетчик (уже есть) - УЗО 300мА-S А или АС тип 63А - после 2 АВ 2п 40А (дом) и 32А или тоже 40А(баня/мастерская). Корпус IP54 ИЭК на 24 модуля - в пределах 2 т.р. Счетчик есть. На три АВ и УЗО остается 8 т.р... А УЗО то не дешевое, да не предполагал, что оно стоит более 4 т.р. А в нашу столицу деревень еще и под заказ везут.

Собственно вопросы. Большая часть с практическим уклоном.

  1. Возможно ли будет обеспечить селективность по КЗ, т.е. при возникновении КЗ в доме или мастерской не пришлось бежать к вводному щиту ? Например во ВЩ поставить АВ типа С, а в ЩР типа В или на практике это ничего не даст ??? Хотя конечно КЗ это не штатный режим работы ;) и часто точно бегать не придется.
  2. Если в ВЩ УЗО будет типа АС, то не будет ли оно срабатывать ложно по какому то потребителю типа стиральной машины ? А то разбег в цене при типе А и АС около 1 т.р.
  3. Комментарии по поводу отсутствия УЗИП 1+2. Может все же стоит установить защиту хотя бы кл. 2, но тогда возникают вопросы с вводным АВ. Или, как вариант установить УЗИП 3 кл.
  4. Правильно ли отсутствие связи между питающим N и ГЗЩ во ВЩ (и в ЩР тоже) до преобразования ВЛ во ВЛИ (щит собирается с перспективой под систему TN-C-S, но до преобразования ВЛ во ВЛИ будет функционировать в ТТ) ?
  5. Дополнительно забить мет. пруты у вводов в здания и присоединить к PE шины в щитах ?

Может чего забыл, потом дополню. В идеале, дача будет функционировать круглый год, но в автоматическом режиме. Зимой +5 внутри, снаружи под -40. В следствии этого еще вопросы (скорее на перспективу):

  1. Проточный водонагреватель или бойлер ? В принципе бойлер можно при отъезде отключить через АВ, но вдруг забудешь...
  2. Инфракрасные обогреватели или "теплый пол" ?
0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.05.2014 в 09:51:17

EAN написал :

  1. Возможно ли будет обеспечить селективность по КЗ

Похоже что нет, проводка новая и ток КЗ будет достаточным для отключения автоматов с обеими характеристиками.

EAN написал :

  1. Если в ВЩ УЗО будет типа АС, то не будет ли оно срабатывать ложно по какому то потребителю типа стиральной машины ?

наоборот УЗО АС может не сработать при утечке от стиральной машины, если утечка отличная от синуса.

EAN написал :

  1. Комментарии по поводу отсутствия УЗИП 1+2.

по хорошему надо делать, а смысл в 3 классе если нет 1 и 2, но тогда вы точно в бюджет не влезете. У вас от столба до дома эти 15м уже медь 3х10 идет как я понял? И что такое 4, 5 вы же ЗУ делаете повторное у столба там и РЕН разделяете или нет?

EAN написал : СИП 2х16. ВЛ не изолирована.

Если СИП то это ВЛИ, а если не изолирована , то это не СИП...

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

11.05.2014 в 10:47:21

MINik написал : наоборот УЗО АС может не сработать при утечке от стиральной машины, если утечка отличная от синуса.

Вот я серое животное с длинными ушами и копытцами :).

MINik написал : по хорошему надо делать, а смысл в 3 классе если нет 1 и 2, но тогда вы точно в бюджет не влезете. У вас от столба до дома эти 15м уже медь 3х10 идет как я понял? И что такое
4, 5 вы же ЗУ делаете повторное у столба там и РЕН разделяете или нет?

3х10 (медь) идет (будет идти, пока только траншеи выкопаны) от ВЩ до обоих ЩР и дома и дачи (2 отдельные линии). ЗУ выполнено у столба на территории дачи. N на ВЛ не рассматриваю как PEN. Т.е. во ВЩ ГЗШ с N не соединена, хотя возможность подключения PEN через ГЗШ рассматриваю. УЗИП 1+2 с пл.вставками и отд. щитом это еще 10 т.р. сверху :(.

MINik написал : Если СИП то это ВЛИ, а если не изолирована , то это не СИП...

СИП 2х16 идет от ВЛ (столб на улице, там не СИП) до ВЩ (столб территории дачи)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.05.2014 в 15:09:11

EAN написал : 3х10 (медь) идет (будет идти, пока только траншеи выкопаны) от ВЩ до обоих ЩР и дома и дачи (2 отдельные линии).

В земле я так понимаю тогдп делите РЕН в ВЩ и сделайте у дома и бани еще

EAN написал :

  1. Дополнительно забить мет. пруты у вводов в здания и присоединить к PE шины в щитах ?

EAN написал :

  1. Правильно ли отсутствие связи между питающим N и ГЗЩ во ВЩ (и в ЩР тоже) до преобразования ВЛ во ВЛИ (щит собирается с перспективой под систему TN-C-S, но до преобразования ВЛ во ВЛИ будет функционировать в ТТ) ?

А вообще вы где планировали ГЗШ делать?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.05.2014 в 15:36:39

EAN,
На вопросы с 1 по 5 внятно и адекватно можно ответить после проведения электрических измерений. Пригласить электролабораторию либо спеца-одиночку и показать им перечень вопросов. Без измерений - совет цыганки по типу "бла-бла-бла"... имхо вопрос 6: бойлер гораздо практичнее и экономичнее. Забывчивость одинаково плоха: хоть бойлер, хоть проточник... вопрос 7: теплый пол лучше... имхо

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

11.05.2014 в 15:37:45

MINik написал : В земле я так понимаю тогдп делите РЕН в ВЩ и сделайте у дома и бани еще

А вообще вы где планировали ГЗШ делать?

Это, ну как его... не будет там пока деления PENа, пока ВЛ во ВЛИ не преобразуют. Вот так это будет выглядеть

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

11.05.2014 в 15:42:45

Ixtim, мдя, что прям на все с 1 по 5 только с измерениями :eek:

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.05.2014 в 15:52:09

Ixtim, ну по 4 и 5 пункту возможно вы и правы, а по 1 и 2 что измерять собрались? ток КЗ (проводка новая и априори он большой будет) и утечку с несуществующего оборудования? а по 3-му пункту ясно же что 3 класса недостаточно если молнея жахнет рядом.

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.05.2014 в 15:52:34

ответить адекватно, да...
с понтами, типа "Да всё нормально, ты главное, бабки давай, плати..." можно и без измерений...:) но, по любому, хозяин - барин...;)

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

11.05.2014 в 20:56:15

EAN написал : будет функционировать круглый год, но в автоматическом режиме

GSM сигналка http://ipro-gsm.ru/kontrol-temperatury но не панацея (есть свои приколы)

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

12.05.2014 в 09:36:13

Спс, ребята :).

vvladq, какие приколы, в 2 словах если ?

П.С. Сегодня попытался заказать селективные УЗО, именно попытался, потому как срок поставки около 60 дней :(.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу