Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

14.05.2014 в 18:57:25

мдаааа.... минимализм во всей красе. maksi163, а что за кабель на вводе? моножила?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

14.05.2014 в 19:09:23

masol666 написал : maksi163, а что за кабель на вводе? моножила?

да

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2014 в 06:00:16

maksi163, похоже что этажный щит разведен не 6-кой, а чем-то потоньше. Не помешает заменить. А 6 квадратов ввод - это вы замеряли?

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

15.05.2014 в 07:07:49

andrewkhv написал : maksi163, похоже что этажный щит разведен не 6-кой, а чем-то потоньше. Не помешает заменить. А 6 квадратов ввод - это вы замеряли?

Нет, это со слов электрика.

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

16.05.2014 в 19:08:01

Вот, думаю, нарисовал практически окончательную схему (точнее 2 варианта). Хочу услышать ВАШ совет какая будет оптимальнее (свет раскидал на 2 разных УЗО): 1 - С УЗО 40/30

2 - С УЗО 63/30

И еще, стоит ли заменить Рубильник АВВ на что-то другое или оставить как есть? А так же на группу "холодильник" я поставил УЗО 25/30 можно ли его заменить на УЗО 16/30?

0
Вложение
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.05.2014 в 10:18:27

При вводном автомате 40А не вижу смысла переплачивать за УЗО 63А.

maksi163 написал : Рубильник АВВ на что-то другое или оставить как есть?

а накаком бренде будете весь щит собирать? у шнайдера и легранда свои рубильники есть.

maksi163 написал : А так же на группу "холодильник" я поставил УЗО 25/30 можно ли его заменить на УЗО 16/30?

можно на него вообще дифавтомат поставить - одно место сэкономите.

УЗО + 1 автомат имеет смысл только если аналогичного дифавтомата нет или он стоит как самолет... Вот например аввшный дифавтомат В16 (типа А) - будет гораздо дороже суммы УЗО типа А + автомат типа В.

Вы везде тип АС указали и автоматы С. - такой диф на холодильник взять - не проблема.

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

20.05.2014 в 18:58:53

Solovey написал : а накаком бренде будете весь щит собирать?

Сейчас собираюсь провести анализ цен на продукцию (выбирать буду из: легранд, шнайдер или абб). Для меня главное было определиться со схемой щитка, от неё и буду "плясать":)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.05.2014 в 19:28:12

maksi163 написал : собираюсь провести анализ цен

и без анализа скажу АББ дороже намного.

0
Аватар пользователя
maksi163

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

20.05.2014 в 19:58:48

MINik написал : и без анализа скажу АББ дороже намного.

Спасибо за информация. На схеме щитка продукция АББ, просто, для наглядности примера.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу