Есть выводы из стен оцинковкой 1/2" с шар.кранами (система двухтрубная). Есть алюмин.радиаторы Calidor Super. Расстояние от кранов до радиаторов до 40см (иногда с поворотом, т.к. к одному крану через тройник надо подключать два радиатора). Соединять на резьбе оцинковкой или ПП не всегда красиво: здоровые фитинги (повороты, тройники), да и ПП либо зеленый, либо грязно белый - не покрасишь... Есть идея выполнить соединения "краны-радиаторы" медными трубками 12-15мм на низкотемпературной пайке. Труба неотожённая Sanco. Вопросы: 1) Чем в данном случай (припой 221градус плавления) паяют - какой мощности паяльник или паяльная лампа нужна? В чем тонкости? (опыт пайки имеется, но не труб). 2) Не даст ли медь ускоренную коррозию аллюминия? 3) Какова надежность медной подводки?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

17.10.2006 в 23:05:23

надежность приличная- я лично в 2000 году спаял подводку к калидоррам и нет нареканий.
паял паяльной лампой кемпинг-газ опд баллон с-200(цэ-200). тонкости уже на форуме описывались пишите в личку- расскажу по телефону, если не боитесь) лень печатать. про коррозию ничего сказать не могу. помоему- радиатор расчитан на системы с медными трубами.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

18.10.2006 в 03:08:24

1.Газовой горелкой,руб 600-800 можно взять.Можно и феном,но долго и неудобно. 2.Даст,биметалл еще нормально,а вот алюминий точно не стоит медью подключать,в ряду напряжений на разных концах стоят,почти самый худший вариант. 3.Надежность высокая,но на водопроводе в Питере много нареканий на точечную коррозию,в отолении-не слышал. В общем-не советую.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.10.2006 в 08:47:59

ОК. Рисковать затоплением соседей и себя не буду. Подключу нафих ПП или той же оцинковкой на резьбе ;)

0
ZAL
ZAL
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Москва

Сообщений: 174

18.10.2006 в 14:44:41

Prok12 написал : ОК. Рисковать затоплением соседей и себя не буду. Подключу нафих ПП или той же оцинковкой на резьбе ;)

Это правильно, но не по надежности подводки или пайки. Если система "открытая", алюминий не ставят с медью. По мякгому припою допускается рабочая температура 110 град.

0
VVB
VVB
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 102

18.10.2006 в 15:23:45

ПП на отопление тоже не стоит. Слишком недолгий срок службы у него в отоплении...

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

18.10.2006 в 22:07:41

Хорошо. Останавливаюсь на оцинковке. Тем более исходную "открытую" двухтрубную систему из черной стали, когда прятал в стены (не несущие - кирпич в монолитно-кирпичном) заменял тоже оцинковкой (в энергофлексе, на сварке). Нехай везде будет оцинковка, раз так считает уважаемая конфа, - её и в чиста-белый покрасить легче.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

19.10.2006 в 00:34:15

соломоново решение......))) удачи Вам.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11456

19.10.2006 в 23:26:44

кстати алл,радиатор на систему центрального отопления с большим содержанием кислорода в теплоносителе надо ставить с поплавковым воздухоотводчиком,неделю назад у соседей разорвало секцию,водородная бомбочка малой мощности,м, китай - город,стоял кран маевского !!!

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

20.10.2006 в 00:25:24

2Tehnik-san
Просто не надо запирать оба крана на радиаторе на долгое время.

Кстати, тут все о меди в стальной системе отопления. Так все панельные стальные радиаторы и узлы подмеса имеют фитинги позволяющие подключать медные трубы. С чего бы это если меть и сталь чередовать нельзя? Тут еще вспомнились хрущевки, где газовые колонки медные, но стальная разводка горячей воды после этой меди все еще стоит (уж лет 40) без замены.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

20.10.2006 в 00:41:12

в германии в квартирах медью подключают Керми радиаторы-стальные панельные. и все работает.