TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

27.07.2014 в 12:49:26

Собрал ВРУ

0
Вложение
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

01.08.2014 в 12:16:54

TiamaT написал : Собрал ВРУ

ВУ... На Р маловато автоматов ;)

И это... ГЗШ забыли)

0
artem_vld
artem_vld
Новичок

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

01.08.2014 в 14:30:48

TiamaT написал : Собрал ВРУ

Вводной автомат как пломбироваться будет? у АББ есть разве крышки на клеммы?

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

04.08.2014 в 20:20:17

artem_vld написал : Вводной автомат как пломбироваться будет? у АББ есть разве крышки на клеммы?

крышек нет, в данном щитке есть общая панель-накладка на дин рейку, она и пломбируется

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

04.08.2014 в 20:22:15

VIVA написал : ВУ... На Р маловато автоматов ;)

Точно! :)

VIVA написал : И это... ГЗШ забыли)

Заземление в след. году, вся проводка в доме сделана 2мя проводами... нужно менять.

0
artem_vld
artem_vld
Новичок

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

05.08.2014 в 06:54:47

TiamaT написал : крышек нет, в данном щитке есть общая панель-накладка на дин рейку, она и пломбируется

Решение интересное, но потом вы больше ничего не срывая пломбы сделать не сможете в щите, да и как на это посмотрит энергосбытовая компания.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

06.08.2014 в 21:02:57

artem_vld написал : Решение интересное, но потом вы больше ничего не срывая пломбы сделать не сможете в щите, да и как на это посмотрит энергосбытовая компания.

у нас садовое товарищество, и платим по общему счетчику на трансформаторе. А за потреблением/подключением на участках слетит садовотоварищеский электрик.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

19.08.2014 в 03:49:33

TiamaT написал : за потреблением/подключением на участках слетит садовотоварищеский электрик.

Вот у нас тоже такой "садоводческий" электрик. А списание/ввод в эксплуатацию счётчика по бумажке, в начале которой написано "Энергонадзор"... Но, на много процентов уверен, что против пломбировки всего щита они против не будут. На моём опыте, когда нечем "закрыть" вводной ВА, именно это и предлагают. Вам очень верно заметили, купите лучше боксик за 40р с ушками для пломбировки, и ВА в него... мало ли что в щите ещё надо будет наворотить.

TiamaT написал : Заземление в след. году, вся проводка в доме сделана 2мя проводами... нужно менять.

Дык вы ещё потом будете лазать и вкорячивать в этот щит ГЗШ? Не проще ли сразу задел соорудить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу