VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

02.07.2014 в 03:51:53

TiamaT написал : Возможно ли использовать автомат с хар-кой С

Он же вводной, не можно а нужно =) Вы СИП то 4х25 делать будете?

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

03.07.2014 в 19:41:07

VIVA написал : Он же вводной, не можно а нужно =)

Спасибо! А то везде под заказ 6-8 недель :)

VIVA написал : Вы СИП то 4х25 делать будете?

Так вроде на 50А СИП 4х16 достаточно?

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.07.2014 в 22:53:47

TiamaT написал : Так вроде на 50А СИП 4х16 достаточно?

Достаточно, но впритык. Лучше 4х25, если ещё не купили.

TiamaT написал : Спасибо! А то везде под заказ 6-8 недель

Про селективность с вышестоящим ВА только не забудьте.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

21.07.2014 в 22:42:25

Начинает вырисовываться щиток...

0
Вложение
artem_vld
artem_vld
Новичок

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

22.07.2014 в 06:07:59

А что делает планка на нижних автоматах? по сути то она соединяет их в одно целое. и становится непонятными подключения красным белым и черным проводами

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

22.07.2014 в 06:49:41

А почему на вводе автомат, а не рубильник, да еще и четырехполюсный?

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

23.07.2014 в 01:31:47

artem_vld написал : А что делает планка на нижних автоматах? по сути то она соединяет их в одно целое. и становится непонятными подключения красным белым и черным проводами

это специальная шина для 3ех фазного распределения, она распределяет автоматы по фазам

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

23.07.2014 в 01:32:54

Johnny написал : А почему на вводе автомат, а не рубильник, да еще и четырехполюсный?

щитком на столбе я еще не занялся, где будет счетчик, 3п автомат и 4п узо

0
artem_vld
artem_vld
Новичок

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

23.07.2014 в 06:40:47

TiamaT написал : это специальная шина для 3ех фазного распределения, она распределяет автоматы по фазам

Тогда в чем смысл "дырки" меду нижними автоматами? или Вы откусите тот кусок от шины

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

23.07.2014 в 08:41:06

artem_vld написал : Тогда в чем смысл "дырки" меду нижними автоматами? или Вы откусите тот кусок от шины

Это трефазная гребенка. Фазы A-B-C чередуются по всей ее длине. Таким образом можно распределять нагрузку по фазам. Допустим, одна фаза питает 1 групповую линию, остальные - по несколько, соответственно, на зубьях гребенки с первой фазой будут бреши.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

24.07.2014 в 19:57:07

artem_vld написал : Тогда в чем смысл "дырки" меду нижними автоматами? или Вы откусите тот кусок от шины

Автомат нужный еще не купил, поэтому оставил пропуск :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.