denli написал:
Требование производителя устанавливать не менее чем в метре от дверей тут смущает.
Это привязано к физике процесса, а не каприз производителя. Сквозняк может охлаждать участок пола. Если на том участке окажется датчик, представления датчика о температуре стяжки окажутся заниженными. Это грозит перегревом жиле кабеля.
cineman,
А что делать, если обогреваемое пространство очень небольшое?
Обогревается желтая зона. Место для терморегулятора обозначено красным, в группы выключателей.
Разместите ближе к мойке, но между витками. Полотенцесушитель будет задавать вектор конвекции - воздух из дверного проёма полетит к полотенцесушителю, и часть его, поднявшись, улетит в вентиляцию. Скорость того воздуха возле пола будет минимальной по бокам от этого направления, т.е. возле мойки и возле ванной.
Radio,
раз вы так легко оперируете диммерами, то спрошу, вдруг знаете:
у родственников сгорел диммер от SE Merten, установлен был ̶а̶р̶м̶я̶н̶а̶м̶и̶ :( в 2007г, регулировал ЛН. Вопрос - есть какой современный диммер (экономсерий) на СД, но чтобы ручка/крутилка подходила от диммера Merten?
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
датчик температуры пола прямо по центру дверного проема в зоне обогрева. Здесь будет максимальная конвекция воздуха и съем тепла с поверхности пола, учитывая время открытой двери и выветривания нагретого полом воздуха в ванной комнате.
denli написал:
Требование производителя устанавливать не менее чем в метре от дверей тут смущает.
это требование относится к терморегуляторам, работающим по встроенному датчику воздуха в системе полного отопления за счет нагревательного кабеля, установленного в конструкции пола. В подавляющем большинстве в ванной комнате мы используем, как комфортный теплый пол, который чаще всего работает постоянно, поддерживающий определенную температуру пола в помещении в любое время. К тому же, если использовать с простым электронно-механическим терморегулятором, то больше шансов нагреть маленьким кусочком теплого пола всю кубатуру воздуха в ванной, чем бы теплый пол работал по расписанию, иначе даже стоя на теплом полу, можем ощущать дискомфорт при низкой температуре воздуха.
датчик температуры пола прямо по центру дверного проема в зоне обогрева. Здесь будет максимальная конвекция воздуха и съем тепла с поверхности пола, учитывая время открытой двери и выветривания нагретого полом воздуха в ванной комнате.
Ilun, температура стяжки в зоне максимального теплосъёма будет минимальной. Потому датчик в этой зоне не сможет оценить более горячую стяжку по краям. А оно надо знать датчику для защиты кабеля от перегрева, который начнётся на этой периферии.
cineman, у нас по краям зоны обогрева тепло будет стремиться в холодные зоны под мебель и ванную по торцу стяжки, не будет там перегрева, почему я часто и говорю, чтобы не делали большие отступы от той же ванны и умывальника, чтобы не чувствовался перепад и снижение температуры. А главную рабочую температуру мы определяем в зоне с максимальным теплосъемом конвекцией воздуха и задаем её, как комфортную. Как нибудь сделаю фотографии по тепловизору для лучшего понимания физики нагрева в стяжке, где особенно это заметно на балконах, где иногда наглядно видно, что при укладке монтажник нагревательного кабеля не учитывает, что в краевой холодной зоне должна быть максимальная заложенная мощность и бывает перепад температуры в полу с разницей до 10С.
Ilun написал:
что при укладке монтажник нагревательного кабеля не учитывает, что в краевой холодной зоне должна быть максимальная заложенная мощность
Я об этом знаю, но не знаю как допустимо уплотнять край в кабельной укладке. Но мне не обязательно знать, я водяные полы кладу. Там проще с этим, последнюю трубу кладу на 5-7 см за кухонный цоколь, или иную мебель. Иначе нога будет чувствовать снижение температуры. И для трубы лежать под мебелью, в зоне непредсказуемого теплосъёма не страшно.
Но проблемы перегрева кабеля переменный шаг укладки не решит. Датчик должен сидеть между самыми горячими витками, чтобы быть в курсе ситуации. Пользователь эмпирически найдёт на регуляторе нужную для себя температуру для холодного центрального участка. Важно, чтобы эти хотелки пользователя не доводили до перегрева кабеля.