denli
denli
Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

31.08.2019 в 18:59:55

cineman написал:

denli написал: Требование производителя устанавливать не менее чем в метре от дверей тут смущает.

Это привязано к физике процесса, а не каприз производителя. Сквозняк может охлаждать участок пола. Если на том участке окажется датчик, представления датчика о температуре стяжки окажутся заниженными. Это грозит перегревом жиле кабеля.

cineman,

А что делать, если обогреваемое пространство очень небольшое? Обогревается желтая зона. Место для терморегулятора обозначено красным, в группы выключателей.

Где бы вы разместили датчик?

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.08.2019 в 20:27:14

denli написал: Где бы вы разместили датчик?

Разместите ближе к мойке, но между витками. Полотенцесушитель будет задавать вектор конвекции - воздух из дверного проёма полетит к полотенцесушителю, и часть его, поднявшись, улетит в вентиляцию. Скорость того воздуха возле пола будет минимальной по бокам от этого направления, т.е. возле мойки и возле ванной.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

31.08.2019 в 21:22:50

Radio написал: denli, зачем именно шнайдер с крутилкой?

За эти деньги имхо можно купить более продвинутый продукт.

Radio, раз вы так легко оперируете диммерами, то спрошу, вдруг знаете: у родственников сгорел диммер от SE Merten, установлен был ̶а̶р̶м̶я̶н̶а̶м̶и̶ :( в 2007г, регулировал ЛН. Вопрос - есть какой современный диммер (экономсерий) на СД, но чтобы ручка/крутилка подходила от диммера Merten?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

01.09.2019 в 10:16:41

denli написал: Где бы вы разместили датчик?

датчик температуры пола прямо по центру дверного проема в зоне обогрева. Здесь будет максимальная конвекция воздуха и съем тепла с поверхности пола, учитывая время открытой двери и выветривания нагретого полом воздуха в ванной комнате.

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

01.09.2019 в 10:36:36

denli написал: Требование производителя устанавливать не менее чем в метре от дверей тут смущает.

это требование относится к терморегуляторам, работающим по встроенному датчику воздуха в системе полного отопления за счет нагревательного кабеля, установленного в конструкции пола. В подавляющем большинстве в ванной комнате мы используем, как комфортный теплый пол, который чаще всего работает постоянно, поддерживающий определенную температуру пола в помещении в любое время. К тому же, если использовать с простым электронно-механическим терморегулятором, то больше шансов нагреть маленьким кусочком теплого пола всю кубатуру воздуха в ванной, чем бы теплый пол работал по расписанию, иначе даже стоя на теплом полу, можем ощущать дискомфорт при низкой температуре воздуха.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.09.2019 в 16:56:16

Ilun написал:

denli написал: Где бы вы разместили датчик?

датчик температуры пола прямо по центру дверного проема в зоне обогрева. Здесь будет максимальная конвекция воздуха и съем тепла с поверхности пола, учитывая время открытой двери и выветривания нагретого полом воздуха в ванной комнате.

Ilun, температура стяжки в зоне максимального теплосъёма будет минимальной. Потому датчик в этой зоне не сможет оценить более горячую стяжку по краям. А оно надо знать датчику для защиты кабеля от перегрева, который начнётся на этой периферии.

0
Ilun
Ilun
Эксперт

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

01.09.2019 в 21:07:54

cineman, у нас по краям зоны обогрева тепло будет стремиться в холодные зоны под мебель и ванную по торцу стяжки, не будет там перегрева, почему я часто и говорю, чтобы не делали большие отступы от той же ванны и умывальника, чтобы не чувствовался перепад и снижение температуры. А главную рабочую температуру мы определяем в зоне с максимальным теплосъемом конвекцией воздуха и задаем её, как комфортную. Как нибудь сделаю фотографии по тепловизору для лучшего понимания физики нагрева в стяжке, где особенно это заметно на балконах, где иногда наглядно видно, что при укладке монтажник нагревательного кабеля не учитывает, что в краевой холодной зоне должна быть максимальная заложенная мощность и бывает перепад температуры в полу с разницей до 10С.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.09.2019 в 22:06:59

Ilun написал: что при укладке монтажник нагревательного кабеля не учитывает, что в краевой холодной зоне должна быть максимальная заложенная мощность

Я об этом знаю, но не знаю как допустимо уплотнять край в кабельной укладке. Но мне не обязательно знать, я водяные полы кладу. Там проще с этим, последнюю трубу кладу на 5-7 см за кухонный цоколь, или иную мебель. Иначе нога будет чувствовать снижение температуры. И для трубы лежать под мебелью, в зоне непредсказуемого теплосъёма не страшно. Но проблемы перегрева кабеля переменный шаг укладки не решит. Датчик должен сидеть между самыми горячими витками, чтобы быть в курсе ситуации. Пользователь эмпирически найдёт на регуляторе нужную для себя температуру для холодного центрального участка. Важно, чтобы эти хотелки пользователя не доводили до перегрева кабеля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу