Нужен совет по подключению двигателя мощностью 55 КВт к сети 380В.Двигатель будет качать поливную воду на даче.
На входе стоит автомат на 250А. От него берем 3 фазы и подключаем на магнитный пускатель 250А. с пускателя запитываем двигатель. На магнитном пускателе катушка на 380В подключаем кнопку управления катушкой пускателя. В цепь кнопки ставим Реле контроля трехфазного напряжения ел-12е. Двигатель подключаем по схеме "треугольник" Кабель планирую использовать медь 3*25 Верно ли я рассуждаю?
Читал что для таких двигателей используют схему подключения звезда-треугольник, когда двигатель пускается на звезде потом после разгона с помощью реле времени переключается на треугольник дабы избежать больших пусковых токов, но с оговоркой если на двигателе нет нагрузки иначе такая схема подключения теряет свой смысл.Нужно ли использовать такую схему или достаточно просто подключить "треугольником"
Укажите на ошибки в моем подключении или подскажите как правильно и безопасно подключить данный двигатель.