Lenkin2007
Lenkin2007
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Химки

Сообщений: 34

24.05.2014 в 13:47:22

Доброго времени суток. Есть два щита, ЩУ на столбе возле дома и ЩР в доме. Столб имеет своё заземление и дом свой контур. Я попытался разобраться в вопросах заземления и думаю, что ввод из ЩУ в ЩР выполнен не верно. Прилагаю схемы как есть и как собираюсь переделать. ЩР собран не аккуратно, но это следующий этап моей переделки. Посмотрите пожалуйста схемы, а то я все же немного "очкую". Есть

Думаю, надо так

Спасибо. Алексей.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

24.05.2014 в 14:28:29

Так, вы определитесь сначала, какая у вас система заземления-ТТ или TN-C-S? УЗО нужно 0.3, а не 0.03. И притом селективное!

0
Lenkin2007
Lenkin2007
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Химки

Сообщений: 34

24.05.2014 в 14:32:54

ЩУ/ЩР - TN/TT. Да, конечно УЗО я не правильно написал, будет селективное 63А/100мА (даже не 300). Исправил.

0
Lenkin2007
Lenkin2007
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Химки

Сообщений: 34

24.05.2014 в 22:28:50

Может быть фотографии внесут какую-то ясность.

0
Вложение
Lenkin2007
Lenkin2007
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Химки

Сообщений: 34

26.05.2014 в 10:27:04

Доброго времени суток. Хоть намекните пожалуйста, мой вопрос слишком простой и не требует пояснений или наоборот, слишком сложен и я самостоятельно не смогу в нем разобраться? Спасибо.Алексей.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.05.2014 в 10:29:06

Lenkin2007 написал : Может быть фотографии внесут какую-то ясность.

Лже-электрики!!! спасайтесь! Щит расключен жилами желто-зеленого цвета!!!!:help

0
Lenkin2007
Lenkin2007
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Химки

Сообщений: 34

26.05.2014 в 10:30:51

Получил такой щит от энергосбыта :confused:

0
Lenkin2007
Lenkin2007
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Химки

Сообщений: 34

28.05.2014 в 16:10:42

Может быть у кого-нибудь найдется возможность подсказать мне по вопросу схемы заземления ЩУ/ЩР - TN/TT, что бы я мог, если не сделать сам, то проконтролировать работу. Вопрос соответственно в первом посте.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

28.05.2014 в 23:05:32

А вводной кабель у вас под землей идет? и какие провода по столбам - СИП или голые алюминиевые?

0
Lenkin2007
Lenkin2007
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Химки

Сообщений: 34

28.05.2014 в 23:09:46

Спасибо. По деревне голые, ко мне ответвление четыре столба СИП, ввод в дом под землей бронированный кабель 4*10.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

29.05.2014 в 11:10:04

Тогда ваша схема.