Rumato Спасибо. Это медная полоса с просверленными отверстиями или готовое изделие? Подозреваю, что в мой щит такая не влезет.
29.05.2014 в 21:44:25
Rumato Спасибо. Это медная полоса с просверленными отверстиями или готовое изделие? Подозреваю, что в мой щит такая не влезет.
29.05.2014 в 21:57:47
Rumato, ну и чего вы в ответ на вопрос про шину разрядник кружком обвели?
29.05.2014 в 22:02:56
Lenkin2007, а почему вы решили сделать у себя схему ТТ, что всё так плохо с линией и никак TN-C-S нельзя сделать?
29.05.2014 в 22:14:57
Если я все правильно понял про заземление... Схема ТТ - моё заземление (сделал контур вокруг дома), мои УЗО (на всё, включая свет), а схема TN - линия по деревне в некоторых местах провисает (бывало перехлестывало - искрило), землю на моём столбе сделали, на остальных не наблюдаю. Каково состояние сети на трансформаторе не знаю, но бывает отключают свет из-за неисправности. Ну и подумал, что для меня лучше ТТ.
29.05.2014 в 22:34:40
Так если земля на вашем столбе есть, что мешает её в контур включить и сделать нормальную TN-C-S? К вам со столба сколько проводов идёт 4 или 5?
29.05.2014 в 22:43:31
Big71 Четыре. Т.е. приварив землю со столба к контуру дома я получу TN?
29.05.2014 в 22:46:30
Big71 написал : что мешает её в контур включить и сделать нормальную TN-C-S?
голые провода от тп по линии до дома
29.05.2014 в 23:02:14
Solovey Ну и что с этого? Нулевой провод заземлён непосредственно возле дома. А при чём тут голые провода, по ним ток точно также течёт как и по кабелю, или что-то другое имеете ввиду? Я понимаю делать ТТ если заземление далеко (только на ТП), а здесь всё рядом да ещё кинуть провод и потенциалы уровнять можно.
29.05.2014 в 23:14:39
Big71 Мне кажется, что заземление на столбе это мет. полоса, заглубленная вдоль столба, в выходные подкопаю проверю.
30.05.2014 в 01:15:39
Rumato написал : Lenkin2007
Зачем такая шина на маленькие токи? На вид это 5*30 =) Кроссмодуль с двумя шинками вполне подойдет. И если для N и PE используется одна шина - они должны быть с разных сторон.
Big71 написал : Solovey Ну и что с этого? Нулевой провод заземлён непосредственно возле дома. А при чём тут голые провода, по ним ток точно также течёт как и по кабелю, или что-то другое имеете ввиду? Я понимаю делать ТТ если заземление далеко (только на ТП), а здесь всё рядом да ещё кинуть провод и потенциалы уровнять можно.
Опасность появления фазы на PE при обрыве PEN. Не надо тут TN-C-S делать. Да и вводной кабель придется менять на 5-и жильный.
30.05.2014 в 06:19:13
Solovey, Я ничего не обводил, картинка из интернета.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу