avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 15:16:52

rtwfkmrjfnkm написал : вот такой вариант

Я бы освещение санузла перенёс в общую группу освещения, а номинал автомата розеток там же увеличил бы до 16А - сейчас эти фены такие мощные пошли ...

rtwfkmrjfnkm написал : лучше ПММ и СМ на еще одно отдельное УЗО?

Такой необходимости нет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

28.05.2014 в 15:18:38

А где контактор к реле напряжения? Это ж Вам не УЗМка :)

0
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
Новичок

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

28.05.2014 в 15:18:41

avmal написал : Забыл добавить, что использование автоматов 1P+N сводит недостатки этого варианта к минимуму - повреждённая линия локализуется в течении нескольких секунд.

Еще экономит место в щитке, более эстетично, о бюджет при этом значительно подрастает :)

как и в случае «смешивании света с розетками»

Вы имеете ввиду в рамках 1 помещения?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 15:20:57

MINik написал : как и в случае «смешивании света с розетками»

Тут уже другой случай. Очень обидно будет, если из-за повреждения осветительной сети винчестер на компе без ИБП вылетит или, скажем, стиральная машина, почти закончившая стирку, после локализации повреждения начнёт всё с самого начала ...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

28.05.2014 в 15:20:59

rtwfkmrjfnkm написал : Вы имеете ввиду в рамках 1 помещения?

все равно.

avmal написал : Очень обидно будет, если из-за повреждения осветительной сети винчестер на компе вылетит или, скажем, стиральная машина, почти закончившая стирку, после локализации повреждения начнёт всё с самого начала ...

Вот и я против соития розеток и света примерно из этих соображений.

0
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
Новичок

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

28.05.2014 в 15:23:31

Johnny написал : А где контактор к реле напряжения? Это ж Вам не УЗМка :)

Упс, а контактор на 1P или 2P ставить, и должен ли быть на нем запас (25 или 40)? Или вообще тогда лучше УЗМ поставить?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

28.05.2014 в 15:31:25

rtwfkmrjfnkm написал : Упс, а контактор на 1P или 2P ставить, и должен ли быть на нем запас (25 или 40)?

2П, лучше, конечно, с запасом.

rtwfkmrjfnkm написал : Или вообще тогда лучше УЗМ поставить?

Дело хозяйское. Можно и УЗМ.

0
rtwfkmrjfnkm
rtwfkmrjfnkm
Новичок

Регистрация: 22.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

28.05.2014 в 15:37:24

Про СМ и ПММ очень хочу мнения, делать отдельное УЗО или нет?

П.С. Я все это делаю (собираю сам щиток) не сколько из соображений экономии, хотя этот момент присутствует, а потому что мне нравится этот процесс и хочется сделать хорошо и правильно. Большое спасибо за советы. :help

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 15:38:10

avmal написал : Тут уже другой случай. Очень обидно будет, если из-за повреждения осветительной сети винчестер на компе без ИБП вылетит или, скажем, стиральная машина, почти закончившая стирку, после локализации повреждения начнёт всё с самого начала ...

Johnny написал : Вот и я против соития розеток и света примерно из этих соображений.

Ноутбуку на питалово пофиг, ну может роутер отвалится и интернет вместе с ним. Стиралки сейчас умные, программу умеют продолжать с того места где питалово отключилось. Ну вот на духовке или СВЧ придется часики заново настроить...

Зато если в квартире только бабушка 80лет, то при отключении света она в щиток ни за что не полезет, так и будет несколько суток без света сидеть. А вот потерю части света и части розеток думаю эта бабушка пару дней до приезда родственников комфортнее переживет.

avmal написал : Забыл добавить, что использование автоматов 1P+N сводит недостатки этого варианта к минимуму - повреждённая линия локализуется в течении нескольких секунд.

Добавляйте сразу и то что эти автоматы раза в 4 дороже однополюсных :)

Следовательно, идем в направлении более фунционального, но и более дорогого щитка.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2014 в 15:44:44

Solovey написал : А вот потерю части света и части розеток думаю эта бабушка пару дней до приезда родственников комфортнее переживет.

а как же любимые сериалы????

Solovey написал : Следовательно, идем в направлении более фунционального, но и более дорогого щитка.

у меня в деревне весь дом, баня и сарай на одном узо. С 2008 Сименс типа А сработал 1 раз, когда затопило дом и залило сетевой фильтр, лежавший на полу. Так что необходимость плодить УЗО в щите не такая уж острая.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 15:50:07

Solovey написал : Зато если в квартире только бабушка 80лет, то при отключении света она в щиток ни за что не полезет, так и будет несколько суток без света сидеть.

И много вы щитков квартирных переделали для подобных заказчиков? Лично я пока ни одного. Более того, я ни разу не видел подобных заказчиков с капитальным ремонтом.

Solovey написал : Следовательно, идем в направлении более фунционального, но и более дорогого щитка.

Это и называется оптимальное "соотношение цена-качество".

Solovey написал : Добавляйте сразу и то что эти автоматы раза в 4 дороже однополюсных

В два раза.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу