Zoya написал : Уменьшить количество автоматов или УЗО?

А смысл, так же хорошо, только УЗМ бы в квартирный щиток поставить и преремешать свет как выше говорилось с розетками под этими 4-мя УЗО

Zoya написал : Можно ли эту схему как то оптимизировать?

немного вредноватый совет убрать одно УЗО (например освещение) свет оставить без дифзащиты или распределить равномерно под остальными УЗО. Так же с розеточными автоматами не ставить 1 автомат на 4 розетки а поставить 1 на 8 - сокращаете количество автоматов. (еще раз повторюсь что я бы так не делал)

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 09:57:09

Zoya написал : Можно ли эту схему как то оптимизировать?

Сокращать бы я ее не стал. А вот весь свет на одном УЗО мне категорически не нравится. Один чих - и идешь в темноте к квартирному щитку сбивая вазы, картины, наступая на кота и пса...

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.05.2014 в 10:07:22

Solovey написал : Один чих - и идешь в темноте к квартирному щитку сбивая вазы, картины, наступая на кота и пса...

ага.спросонья и в трусах)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 10:09:46

Solovey написал : А вот весь свет на одном УЗО мне категорически не нравится. Один чих - и идешь в темноте к квартирному щитку сбивая вазы, картины, наступая на кота и пса...

При современной технике ночью вполне достаточно освещения и от подсветки оборудования. По крайней мере, на кота или пса, не говоря уже про спящих на полу домашних, которых много больше, чем животных, ни разу не наступал при ночных походах в туалет.

0
Zoya
Zoya
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 6

28.05.2014 в 10:18:10

Есть ли тогда смысл добавить еще одно УЗО и разделить освещения попалам? Правду пишут люди, что когда перегорает лампочка, обязательно выбивает УЗО (читала где-то на форумах и в интернете)? Или же это зависит от каких-то определенных характеристик лампочки или УЗО?

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.05.2014 в 10:20:46

Когда свет включаешь-иногда взрывается лампа накаливания.Хрен потом выкрутишь-приваривается цоколь.Автомат срабатывает. За энергосберегайками такого пока не наблюдал.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 10:45:00

Zoya написал : Есть ли тогда смысл добавить еще одно УЗО и разделить освещения попалам? Правду пишут люди, что когда перегорает лампочка, обязательно выбивает УЗО (читала где-то на форумах и в интернете)? Или же это зависит от каких-то определенных характеристик лампочки или УЗО?

У меня при перегорании точечных светодиодных светильников трижды выбивало УЗО 30мА. НО! У меня светильники в реечном алюминиевом потолке, а каркас потолка я заботливо подключил к PE. светильники были китайские с рынка, перегорали с хлопком и повреждением корпуса. Не удивительно что при этом и утечка на потолок через корпус была...

А так, при перегорании лампочек УЗО работать не должно, только автомат с высокой вероятностью выбьет

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 11:40:17

Zoya написал : Есть ли тогда смысл добавить еще одно УЗО и разделить освещения попалам?

Вот хуже не будет это точно, будет лучше, но я сторонник «перемешивания нагрузки» т.е свет помещения №1 с розетками помещения №2 под УЗО №1 и соответственно наоборот свет 2 розетки 1 под УЗО 2.....

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

28.05.2014 в 13:05:31

Ага, добавляйте еще УЗОшку. Смешивание розеток со светом как-то совсем даже нелогично - не зря эти различные по назначению линии ведутся отдельно. Очень мне не нравится, когда по какой-то причине обесточиваются розетки - тормозятся компы (у меня не все они с ИБП), сбивается время на часах различных девайсов, отстают аквариумные механические таймеры. Сгорела лампочка в туалете - семья осталась без компов и холодильника - отлично продуманная схема. Так что, либо оставлять свет, как есть, либо добавлять еще одно УЗО под него, либо разнести освещение на пару дифавтоматов (при экономии места). Оптимальной мне видится схема с двумя парами УЗО 30 мА (свет и розетки) + УЗО 10 мА на санузел (по мере надобности). Также согласен с мнением, что в доме сейчас никогда нет кромешной тьмы - у меня (6 этаж) квартира круглые сутки подсвечивается уличным освещением - фонари вдоль дороги за домом и детсад во дворе. Не говоря уж про вечер - аквариум, телевизоры, компьютеры, настольные лампы.

0
Михаил В
Михаил В
Новичок

Регистрация: 30.03.2014

Пермь

Сообщений: 13

28.05.2014 в 13:15:10

  1. не пожалейте средств на Acti9 или купите ИЕК тогда уж. Не экономьте на своей безопасности и безопасности семьи.
  2. оставьте 4 УЗО типа А 30ма 40А. Входное-противопожарное 300ма 63А.
  3. на одно узо посадите линии, которые не будут отключаться никогда (холодильник, задвижки по воде, дежурное освещение), на остальные раскидайте как считаете нужным, но не выше номинала УЗО по току, ну и чтоб свет одновременно не погас везде. У себя я выделил коридор и детскую отдельно, оставшийся свет раскидал.
  4. все потребители через узо, за исключением пожароохранной сигнализации (но после УЗО 300ма).
  5. после счетчика поставьте двухполюсный автомат селективно входному. Вероятно, что входного не будет, не любит его энергосбыт по естественным причинам.
  6. уберите 1+N, поставьте нормальный.
  7. еще раз см п.1
0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

28.05.2014 в 13:23:27