MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.05.2014 в 10:58:42

Михаил В написал : В своем решении данное УЗО я оставил.

А смысл в защите 300мА того что и так уже защищено 30мА? Вот в Этажном щите это было бы оправдано, кабель вводной защитить а в квартирном?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.05.2014 в 12:05:21

Михаил В написал : 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. В данном случае ПУЭ носит исключительно рекомендательный характер. Выбор за Вами. В своем решении данное УЗО я оставил.

Смотрите на конкретную схему. Все линии под дифзащитой 30мА. Смысла установки УЗО 300мА в квартирный щит никакого нет - только место занимать будет и стоит дофига.