Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 14:02:16

Из квартирного щитка в данном случае можно спокойно исключить противопожарное УЗО, ибо все линии под дифзащитой 30мА

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 14:11:58

Johnny написал : согласен с мнением, что в доме сейчас никогда нет кромешной тьмы - у меня (6 этаж)

у меня 5-й среди ночи темень такая что выключатель на ощупь искал пока с подсветкой не поставил... все зависит от того на что окна смотрят ...

Solovey написал : Из квартирного щитка в данном случае можно спокойно исключить противопожарное УЗ

сдается мне это в этажном щитке (выделено другим цветом). Вы же сами просили

Solovey написал : 1) На схеме укажите границы этажного и квартирного щитка

хотя однозначный ответ от Zoya не прозвучал

Михаил В написал : после счетчика поставьте двухполюсный автомат селективно входному.

задача из разряда невыполнимых практически

Михаил В написал : уберите 1+N, поставьте нормальный.

это что за термин такой? Вы двухполюсный с расцепителем в обоих полюсах говорите? так и пишите.

Johnny написал : если не acti9, то ИЭК" - это довольно странный подход.

с этим тоже согласен

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 14:18:44

MINik написал : сдается мне это в этажном щитке (выделено другим цветом). Вы же сами просили

Я просил. Но ответа не получил. Вы посмотрите на фото автора - я что-то не понял что это за монстр на фото... Неужели от него напрямую квартира запитана?

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 14:54:08

Solovey написал : Неужели от него напрямую квартира запитана?

вряд ли... у нас похожие стоят в двухэтажных домах 50-х годов постройки (типа щиток на весь дом)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2014 в 15:03:29

Михаил В написал : уберите 1+N, поставьте нормальный.

Тут две темы плотно переплелись. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208970&p=4554530&viewfull=1#post4554530 Добавлю, лишь, что при состоянии домовой электросети у ТС поставить автоматы 1P+N сам Бог велел, чтобы обезопаситься при перепутке нуля с фазой, чего от нынешних "жэковских электриков" вполне можно ожидать.

0
Zoya
Zoya
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 6

28.05.2014 в 15:44:25

MINik написал : сдается мне это в этажном щитке (выделено другим цветом). Вы же сами просили хотя однозначный ответ от Zoya не прозвучал

Моя схема, это только квартирный щиток.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.05.2014 в 16:01:06

Zoya написал : Моя схема, это только квартирный щиток.

Тогда УЗО на 300мА - выкинуть однозначно. Только место занимает.

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 16:07:56

Solovey написал : выкинуть однозначно. Только место занимает.

и денег стоит не малых

0
Михаил В
Михаил В
Новичок

Регистрация: 30.03.2014

Пермь

Сообщений: 13

29.05.2014 в 09:23:36

Johnny написал : Домовой - нормальная модулька. А вот "если не acti9, то ИЭК" - это довольно странный подход.

Вам виднее, я не эксплуатировал "домового", но вряд ли кто будет спорить, что "домовой", который выпускается только для России и для стран третьего мира (утверждать не берусь), на одну (две) ступени ниже acti9, вот это ФАКТ! основываясь на данном факте спускаю домового на ступеньку ИЕК, имхо! по-этому смело утверждаю, если не хватает средств на Acti9 ,берите ИЕК = бюджетно, но о качестве уже не поговорить. С другой стороны стоит он в щитах миллионами и зачастую пить-есть не просит, работает, тоже факт! У самого в квартирном щитке ИЕК АВ и УЗО и по всему дому (без малого 300 квартир). Дом 2007 года, все работает, полет нормальный и не видел я за 7 лет, чтобы кто-то их менял! Наверное, буду первый, и остановился я на SIEMENS. Про электрику обыватели всегда думают когда уже все случилось, поэтому:

  1. Не экономьте на своей безопасности и безопасности семьи. Не пожалейте средств на Acti9 или берите ИЕК тогда уж, если средств не хватает.
0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

29.05.2014 в 09:53:13

Удел домового - именно бытовой, жилищный сектор. Тащить туда топовую модульку на 6кА, конечно, круто, но зачастую нецелесообразно и не всем по средствам. Лучше порой найти золотую середину.

0
Михаил В
Михаил В
Новичок

Регистрация: 30.03.2014

Пермь

Сообщений: 13

29.05.2014 в 10:37:33

MINik написал : после счетчика поставьте двухполюсный автомат селективно входному. задача из разряда невыполнимых практически

не буду спорить, останусь при своем мнении...

MINik написал : Сообщение от Михаил В
уберите 1+N, поставьте нормальный. это что за термин такой? Вы двухполюсный с расцепителем в обоих полюсах говорите? так и пишите.

спасибо, что поправили, но по смыслу других вариантов и нет.

Solovey написал : Тогда УЗО на 300мА - выкинуть однозначно. Только место занимает.

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. В данном случае ПУЭ носит исключительно рекомендательный характер. Выбор за Вами. В своем решении данное УЗО я оставил.

0