Как водится, закрутил шуруп в новую проводку :) Вышибло три автомата ("домовой" С16 на линию, "домовой" С50 вводной, EKF С63 на этаже). Групповое УЗО 30мА не сработало. Выкрутил шуруп, воткнул в розетку перфоратор. Работает. Оставил линию под напряжением понаблюдать. Через некоторое время с хлопком опять выбило автоматы. Пришлось долбить :) По результатам археологических работ выяснилось, что шуруп повредил L и PE. Почему выбивает автоматы, а не УЗО? Быстродействие автомата выше? Так и должно быть? Кнопка "test" на УЗО работает как надо.