Доброго всем времени суток.
новостройка в сборно-монолитном исполнении с электроплитами. Почти все,доставшееся от застройщика, вызывает слезотечение и перманентный facepalm. Сейчас настал час электрики, которая вся кроме света будет похоронена под плавающей стяжкой. В связи с этим стоит задача сделать ее так,чтобы спустя Н-ое количество времени не было мучительно больно - и с практической стороны и в плане безопасности. Подрастают два бармаглота, стараюсь учесть различные варианты на перспективу.
Хочу завести от подъездного щита кабели и повесить в квартире при входе свой силовой щиток и под слаботочку. В подъезде остается вводной автомат на 63а и противопожарное узо.
По изученным многочисленным источникам и рекомендациям в каждое помещение пойдет по 2 линии витой пары,их планируется тоже под стяжку. Чуть позже добавлю планквартиры с точками,пока по начинке - чисто интуитивно кажется что слишком много узо напихал, и вообще разошелся. Но буквально на днях топили соседи сверху - данный экспресс тест показал,что даже при минимальных протечках вода оказывается где угодно, что,имхо,чревато.
Готов выслушать критику и рекомендации, заранее спасибо все откликнувшимся.
Общий план и начинка будущего щитка:
,
Если что-то отображается некорректно - позже подправлю,сейчас с телефона.
05.06.2014 в 17:19:41
Romanator написал : Готов выслушать критику и рекомендации, заранее спасибо все откликнувшимся.
Вам надо ещё немного почитать форум и заняться на основании прочитанного номиналами защиты.
05.06.2014 в 18:09:27
Найдете розетки с маркировкой 25А ,тяните к ним 4мм2 кабель медь,и тогда можно автомат поставить на 25А.
05.06.2014 в 18:33:39
volchenok, опять 25?
05.06.2014 в 20:02:39
Условия для установки автомата на 25А в розеточную линию я озвучил,если они не соблюдены,то 16А на 2,5мм2.Позволил себе легкий сарказм называется ((((
05.06.2014 в 20:42:57
Бесполезно в России что либо запрещать.Все равно по своему сделают.Недавно с заявки вернулся,как раз в Лжээлектрики писать впору,да лень.
05.06.2014 в 22:38:54
2avmal это да, стараюсь постигать азы, но периодически все смешивается в голове. Читаю,осваиваю,пробую делать многое впервые.
Спасибо,действительно забыл что розетки на 16 рассчитаны. Проблема последнего дюйма актуальна и здесь) Получается, надо перераспределить нагрузки, чтобы в итоге вс еразвелось на 16А-автоматы, т.е.скорее всего добавить по одной линии на кухню с ванной и соответственно подобрать номинал узо? В ванну уже проложил два кабеля, под стиралку и розетку в шкафчике, так что не придется придумывать что выбрать - фен или стиралку.
06.06.2014 в 00:13:44
1 - На "Компьютерном уголке" всё таки лучше поставить узо с утечкой 30мА. У компьютерной техники достаточно большие утечки - будут ложные срабатывания, а безопасности это не прибавит. На предприятиях часто вообще компьютерные розетки без дифзащиты проектируются (только противопожарное узо). 2 - Розетки ванной и свет ванной под одно узо. 3 - Исправьте номиналы автоматов на розетки. 4 - Свет раскидайте по существующим узо - чтобы не отключался в случае чего весь. 5 - ТП под УЗО. Или ставьте противопожарное селективное на ввод (будет дороже) 6 - Розетки лоджий и свет лоджий под одно узо - мокрая зона. 7 - Какой номинал автомата на вводе?
09.06.2014 в 18:24:46
2,4,6 - я как раз и старался разнести свет и розетки на разные группы - чтобы если выбило розетки хотя бы оставался свет, и наоборот. но лучше, наверное, не весь свет под одним держать, а отделить мокрые зоны. 5 - возможно, имеет смысл на лоджиях свет с теплым полом завести под одно УЗО?
7 - на вводе в квартиру (в подъездном щите) остается :счетчик, автомат 63А, дифавтомат 50А/30mA, вместо существующих четырех автоматов можно поставить какую-нибудь общую защиту, для которой не хватит места в квартирном щите.
редактированая версия щита:
что досталось от застройщика:
09.06.2014 в 18:59:19
Если поудалять дополнительные автоматы,то схему вполне можно минимизировать и уже впихнуть в среднего размера щиток. Но в этом случае на розетках ванной,кухни и комнаты теоретически может оказаться слишком много потребителей.
09.06.2014 в 23:07:07
УЗО на свет - в противопожарных целях. В новой схеме вроде всё нормально, только свет раскидайте по остальным узо - что-бы одновременно не отключалось всё.
09.06.2014 в 23:09:43
Romanator написал : 7 - на вводе в квартиру (в подъездном щите) остается :счетчик, автомат 63А, дифавтомат 50А/30mA, вместо существующих четырех автоматов можно поставить какую-нибудь общую защиту, для которой не хватит места в квартирном щите.
ВН-счетчик-АВ63А Узо 100-300мА,дифф.не нужен.
Romanator написал : А нужно вообще узо на свет не на мокрых зонах?
ПУЭ не требует.
Romanator написал : можно/нужно ли выносить реле напряжения в этажны щит
Если не украдут можно и вынести.
Romanator написал : какая уставка по току на узо ТП?
по току утечки достаточно 30мА "АС"
Romanator написал : Если поудалять дополнительные автоматы,то схему вполне можно минимизировать и уже впихнуть в среднего размера щиток.
Связку Узо+1АВ,замените на дифф.
10.06.2014 в 00:20:09
для духовки не маловато 16А?
10.06.2014 в 07:11:23
В самый раз в большинстве случаев.