Добрый день! Приступаю к подводу коммуникаций к дому и продумываю электрическую часть: хочется всё просчитать вплоть до сметы, но возникают сомнения в правильности решений. Первоначально планировал сделать всё на АВДТ по совету CS-CS, но затем из-за финансовых ограничений переделал всё на схему с ВДТ. Данные таковы: 3 фазы, 15 кВт (пока на деле больше - опечатали ЩУ с АВ на 50А, но я всё равно планирую менять существующий ЩУ, поэтому нарисовал и его). Схема представляет собой нечто среднее между принципиальной и компоновочной, но понять можно. Кроме смены АВДТ на ВДТ и замены ABB на Hager не знаю, что ещё может удешевить щитки без экономии на качестве.

Помимо оценки и советов хотел бы узнать ещё вот что:

  1. Кабелем какого сечения лучше подключать генератор (не более 5-6 кВт)? Откуда заводить "ноль"?
  2. Есть ли аналоги клемм ABB, которые так удобны для подключения потребителей и занимают минимум места? При подключении 60 кабелей клеммы по 170 рублей выйдут слишком дорого.
  3. Каким оборудованием лучше организовать разделение PEN в ЩУ (две шины и перегородка)? Может, есть стандартные решения.
0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.06.2014 в 16:40:46

ТДМ ОПС-1 тут не место. В случае чего разлетится в пыль. Или это наружный щит?

Cinot написал :

  1. Кабелем какого сечения лучше подключать генератор (не более 5-6 кВт)? Откуда заводить "ноль"?

Однофазный? Тогда 3х6

Cinot написал :

  1. Есть ли аналоги клемм ABB, которые так удобны для подключения потребителей и занимают минимум места? При подключении 60 кабелей клеммы по 170 рублей выйдут слишком дорого.

Совсем не обязательно всё делать на клеммах

0
Cinot
Cinot
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Воронеж

Сообщений: 5

08.06.2014 в 16:49:45

ksiman написал : ТДМ ОПС-1 тут не место

По ТУ была защита от импульсных перенапряжений - поставил самую доступную. Читал о том, что если такое не у каждого в щите, то лучше вообще не ставить. Не советуете вообще? Что будет при ударе молнии в том и другом случае?

ksiman написал : Однофазный?

Будет однофазный, да.

ksiman написал : Совсем не обязательно всё делать на клеммах

Вести кабели от потребителей сразу в АВ и ВДТ? Тогда будет путаница из проводов в щите, а с клеммами все кабели будут подключены к нижнему ряду в щите. Кроме того, иногда из комнаты идёт не один, а три кабеля от розеток, подключаемые к одному АВ. В этом случае лучше обжать наконечниками "3в1" отводы от клемм, чем кабели потребителей, приходящие в щит. Ну, мне кажется, так практичнее.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.06.2014 в 17:03:50

Cinot написал : Не советуете вообще? Что будет при ударе молнии в том и другом случае?

При прямом ударе скорее всего не выдержит. Если будет в наружном металлическом щите - ничего страшного не будет

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

08.06.2014 в 17:09:04

Cinot написал : Вести кабели от потребителей сразу в АВ и ВДТ? Тогда будет путаница из проводов в щите,

Если вы сами путаницу не устроите - ее там не будет.

Cinot написал : Кроме того, иногда из комнаты идёт не один, а три кабеля от розеток, подключаемые к одному АВ.

Соединяйте розетки шлейфом или иным способом и выводите из комнаты один кабель.

Cinot написал : В этом случае лучше обжать наконечниками "3в1" отводы от клемм, чем кабели потребителей, приходящие в щит.

Для этого существуют еще и перемычки для клеммников.

0
Cinot
Cinot
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Воронеж

Сообщений: 5

08.06.2014 в 19:07:01

ksiman написал : При прямом ударе скорее всего не выдержит. Если будет в наружном металлическом щите - ничего страшного не будет

Всё же что произойдёт в случае С УЗИП и БЕЗ него (что сгорит, что отключится)? И не лучше ли ЩУ ставить пластиковый, чтобы в случае чего ток не шёл по нему?

Johnny написал : Если вы сами путаницу не устроите - ее там не будет

Подключать без путаницы и красиво 60 кабелей к разным рядам автоматов и УЗО вряд ли можно. Ещё сложнее потом что-то перетыкать.

Johnny написал : Соединяйте розетки шлейфом или иным способом и выводите из комнаты один кабель.

Не всегда удобно делать пересечения шлейфов в стенах, горизонтальные линии скрытой проводки и пр., когда проще и удобнее подвести несколько кабелей к розеткам, а уже в щите объединить под один АВ.

Johnny написал : Для этого существуют еще и перемычки для клеммников.

Да, точно!

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

08.06.2014 в 19:58:35

Возьмите шкаф ABB серии А, и укомплектуйте его панелями по своему желанию - Можно взять с увеличенным межреечным расстоянием. Тогда точно проблем с аккуратным мотнажем не будет. Можно разместить с обратной стороны монтажной рамы кабель-организатор, и провести всё через них. Да и доступ скорее нужен к проводам, которыми подключены автоматы к кроссу - для изменения фаз. Ну и место д щите под резерв - на всякий случай. А в плане соединения нескольких жил под один АВ - либо обжимать НШП(предпочтительнее), или например у abb s200 два контакта, соответственно под каждый можно зажимать по два провода одинакового сечения. Это выйдет дешевле клемм.

0
Cinot
Cinot
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Воронеж

Сообщений: 5

08.06.2014 в 20:21:59

perf написал : Возьмите шкаф ABB серии А

С его габаритами буду делать на EDF-профилях от ABB, под гипсокартон снаружи.

perf написал : обжимать НШП(предпочтительнее), или например у abb s200 два контакта

Да, буду обжимать. Два контакта есть не только у ABB, но они для гребёнок. По поводу клемм понятно: либо с ними, либо кое-как без них. Вот меня интересует, как с ними и подешевле. Но клеммы - не то, ради чего создавалась тема :)

0
Cinot
Cinot
Новичок

Регистрация: 08.06.2014

Воронеж

Сообщений: 5

10.06.2014 в 08:34:46

Хотелось бы услышать отзывы и мнения по схеме.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

10.06.2014 в 09:45:05

Двойные клеммы а abb с успехом принимают как гребенку, так и провода различных сечений. О чем упоминается в фирменных каталогах.

0