Добрый день!
Приступаю к подводу коммуникаций к дому и продумываю электрическую часть: хочется всё просчитать вплоть до сметы, но возникают сомнения в правильности решений. Первоначально планировал сделать всё на АВДТ по совету CS-CS, но затем из-за финансовых ограничений переделал всё на схему с ВДТ.
Данные таковы: 3 фазы, 15 кВт (пока на деле больше - опечатали ЩУ с АВ на 50А, но я всё равно планирую менять существующий ЩУ, поэтому нарисовал и его).
Схема представляет собой нечто среднее между принципиальной и компоновочной, но понять можно.
Кроме смены АВДТ на ВДТ и замены ABB на Hager не знаю, что ещё может удешевить щитки без экономии на качестве.
Помимо оценки и советов хотел бы узнать ещё вот что:
Кабелем какого сечения лучше подключать генератор (не более 5-6 кВт)? Откуда заводить "ноль"?
Есть ли аналоги , которые так удобны для подключения потребителей и занимают минимум места? При подключении 60 кабелей клеммы по 170 рублей выйдут слишком дорого.
Каким оборудованием лучше организовать разделение PEN в ЩУ (две шины и перегородка)? Может, есть стандартные решения.
Есть ли аналоги клемм ABB, которые так удобны для подключения потребителей и занимают минимум места? При подключении 60 кабелей клеммы по 170 рублей выйдут слишком дорого.
По ТУ была защита от импульсных перенапряжений - поставил самую доступную. Читал о том, что если такое не у каждого в щите, то лучше вообще не ставить. Не советуете вообще? Что будет при ударе молнии в том и другом случае?
ksiman написал :
Совсем не обязательно всё делать на клеммах
Вести кабели от потребителей сразу в АВ и ВДТ? Тогда будет путаница из проводов в щите, а с клеммами все кабели будут подключены к нижнему ряду в щите. Кроме того, иногда из комнаты идёт не один, а три кабеля от розеток, подключаемые к одному АВ. В этом случае лучше обжать наконечниками "3в1" отводы от клемм, чем кабели потребителей, приходящие в щит. Ну, мне кажется, так практичнее.
ksiman написал :
При прямом ударе скорее всего не выдержит. Если будет в наружном металлическом щите - ничего страшного не будет
Всё же что произойдёт в случае С УЗИП и БЕЗ него (что сгорит, что отключится)? И не лучше ли ЩУ ставить пластиковый, чтобы в случае чего ток не шёл по нему?
Johnny написал :
Если вы сами путаницу не устроите - ее там не будет
Подключать без путаницы и красиво 60 кабелей к разным рядам автоматов и УЗО вряд ли можно. Ещё сложнее потом что-то перетыкать.
Johnny написал :
Соединяйте розетки шлейфом или иным способом и выводите из комнаты один кабель.
Не всегда удобно делать пересечения шлейфов в стенах, горизонтальные линии скрытой проводки и пр., когда проще и удобнее подвести несколько кабелей к розеткам, а уже в щите объединить под один АВ.
Johnny написал :
Для этого существуют еще и перемычки для клеммников.
Возьмите шкаф ABB серии А, и укомплектуйте его панелями по своему желанию - Можно взять с увеличенным межреечным расстоянием. Тогда точно проблем с аккуратным мотнажем не будет. Можно разместить с обратной стороны монтажной рамы кабель-организатор, и провести всё через них. Да и доступ скорее нужен к проводам, которыми подключены автоматы к кроссу - для изменения фаз. Ну и место д щите под резерв - на всякий случай. А в плане соединения нескольких жил под один АВ - либо обжимать НШП(предпочтительнее), или например у abb s200 два контакта, соответственно под каждый можно зажимать по два провода одинакового сечения. Это выйдет дешевле клемм.
С его габаритами буду делать на EDF-профилях от ABB, под гипсокартон снаружи.
perf написал :
обжимать НШП(предпочтительнее), или например у abb s200 два контакта
Да, буду обжимать. Два контакта есть не только у ABB, но они для гребёнок.
По поводу клемм понятно: либо с ними, либо кое-как без них. Вот меня интересует, как с ними и подешевле.
Но клеммы - не то, ради чего создавалась тема