MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.06.2014 в 16:19:04

x.tra написал : именно розеточные

я тут про стационарную технику на кухне ( варочная и шкаф духовой) многие УЗО не ставят как на стационарную, но помещение требует его наличия

Posix86749 написал :

  1. В этажном щите нужно противопожарное УЗО на 300 мА/63А.

можно и на 100мА главное чтобы оно было с буколкой S-селективное

Posix86749 написал : Сумма автоматов 64А, а УЗО только на 63А.

Вводной на 50А не даст протечь большему току. ну и 2А в группе гидромассажа не критично.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

11.06.2014 в 16:57:46

MINik написал : Вводной на 50А не даст протечь большему току. ну и 2А в группе гидромассажа не критично.

Мне казалось в ПУЭ четко сказано на этот счет

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.06.2014 в 18:00:30

Posix86749; так там четко и сказано что нельзя ставить УЗО без аппарата защиты от сверхтока, коим тут и является вводной или вы о превышении в 2 ампера?

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

12.06.2014 в 03:14:41

MINik; Может вы и правы, спорить не буду, но для себя так делать не стал бы

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.06.2014 в 03:41:34

Posix86749 написал :

  1. УЗО на вар.панель, духовку и ПМ. Сумма автоматов 64А, а УЗО только на 63А. Разница не большая, но может выйти боком.

Все ограничено вводным 50А АВ. Все по ПУЭ.

Posix86749 написал : 4.Гидромассаж - это в ванной, правильно? В такие помещения надо бы ставить УЗО на 10мА. Помещение-то с повышенной влажностью.

Обязательного требования нет. А вот автомат на свет лучше поменять на шестиамперный.

0