x.tra написал : именно розеточные
я тут про стационарную технику на кухне ( варочная и шкаф духовой) многие УЗО не ставят как на стационарную, но помещение требует его наличия
Posix86749 написал :
- В этажном щите нужно противопожарное УЗО на 300 мА/63А.
можно и на 100мА главное чтобы оно было с буколкой S-селективное
Posix86749 написал : Сумма автоматов 64А, а УЗО только на 63А.
Вводной на 50А не даст протечь большему току. ну и 2А в группе гидромассажа не критично.