ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

11.06.2014 в 13:00:17

Alexiy написал : Нет никаких исключений.

"1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется." Впрочем: "7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; ..."

BV написал : как временная мера - не...?

Ввод от ВЛ - никаких исключений. Сеть в аварийном состоянии - повод задуматься о ТТ и о защите от длительного перенапряжения.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

11.06.2014 в 13:47:16

ВТБ! написал : "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется." ..."

В пункте 1.7.61 ещё оговорено (последний абзац пункта), что: ....Повторное заземление ЭУ напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с пунктом 1.7.102-1.7.103. "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4. (сюда приводить не буду) Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются." "1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях." Следовательно для ВЛ на вводе в ЭУ повторное заземление выполняется всегда

ВТБ! написал : "7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;

Магистральный заземляющий проводник -проводник, идущий от главной шины технологического заземления до самой дальней заземляющей шины. Следовательно, если система не TN-S, а TN-C-S необходимо выполнять повторное заземление для жилых зданий во всех случаях. Если здание не жилое, система TN-C-S, и ЛЭП выполнена КЛ, повторное заземление выполнять рекомендуется. Вывод: для соответствия требованиям ПУЭ выполните повторное заземление на вводе (месте установки РЩ и ЩУ) согласно п. 1.7.102 и 1.7.103.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

11.06.2014 в 14:06:00

VITOS написал : Следовательно для ВЛ повторное заземление на вводе в ЭУ повторное заземление выполняется всегда

Вне всяких сомнений - и никаких временных мер при трёхфазном вводе.

Если старый однофазный ввод и двух-проводка, то УЗО 10-30мА в качестве временной меры до реконструкции - у всей деревни и вовсе двух-проводка без УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу