Makc0102
Makc0102
Новичок

Регистрация: 10.06.2014

Екатеринбург

Сообщений: 4

10.06.2014 в 23:22:25

Здравствуйте, ситуация следующая, загородный дом, трехфазный ввод, заземления нету, как грамотно подключить защитный нуль к рабочему нулю, и УЗО. что за чем подключить. видел схему подключения такую; входной рабочий ноль на шину, далее один провод на счетчик и далее на УЗО, второй провод с шины на защитный нуль ( другая шина). верно или нет? фазы через автомат далее счетчик и на узо.

второй вопрос, на одной из ваз на входе низкое напряжение, можно эту фазу просто не использовать? чем чревато?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

10.06.2014 в 23:27:51

  1. Заземление, если условия позволяют TN-C-S делаете.
  2. Напряжение сегодня низкое - завтра нормальное. Или у вас это стабильно?
0
Makc0102
Makc0102
Новичок

Регистрация: 10.06.2014

Екатеринбург

Сообщений: 4

10.06.2014 в 23:32:17

периодически низкое, проблема в том что падает до 120 вольт и стабилизатор уходит в защиту, перебросил временно с одой фазы на другую

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

10.06.2014 в 23:35:11

Makc0102 написал : видел схему подключения такую; входной рабочий ноль на шину, далее один провод на счетчик и далее на УЗО, второй провод с шины на защитный нуль ( другая шина). верно или нет?

Неверно, PEN следует подключать не к шине N, а к шине PE.

А к шине N перемычку между шинами, проводники N к счётчику и УЗО.

Вот только допустимо это только при кабельном вводе от ТП. А если воздушная линия, то повторное заземление строго обязательно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.06.2014 в 23:40:40

Makc0102 написал : проблема в том что падает до 120 вольт

Привет нолю...Значит скоро придёт 380 ...:swoon

0

И это пройдёт ...

Makc0102
Makc0102
Новичок

Регистрация: 10.06.2014

Екатеринбург

Сообщений: 4

10.06.2014 в 23:48:20

ВТБ! написал : Неверно, PEN следует подключать не к шине N, а к шине PE.

А к шине N перемычку между шинами, проводники N к счётчику и УЗО.

Вот только допустимо это только при кабельном вводе от ТП. А если воздушная линия, то повторное заземление строго обязательно.

А как можно сделать без повторного заземления?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

11.06.2014 в 01:04:04

Makc0102 написал : А как можно сделать без повторного заземления?

Никак. Да ещё и при аварийном состоянии электроустановки...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.06.2014 в 09:39:28

ВТБ! написал : Вот только допустимо это только при кабельном вводе от ТП. А если воздушная линия, то повторное заземление строго обязательно.

Заземление на вводе в здание обязательно в любом случае Вариант без заземления электроустановки жилого или общественно-бытового здания в ПУЭ-7 не рассматривается вообще

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

11.06.2014 в 10:16:49

Makc0102 написал : периодически низкое, проблема в том что падает до 120 вольт и стабилизатор уходит в защиту, перебросил временно с одой фазы на другую

Купите реле выбора фаз - оно самостоятельно переключит стаб с просевшей фазы на нормальную. Я себе поставил с год назад - все ОК. Я брал реле http://www.kipspb.ru/catalog/6636/element12302.php

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140193

11.06.2014 в 10:17:49

Alexiy написал : Вариант без заземления электроустановки жилого или общественно-бытового здания в ПУЭ-7 не рассматривается вообще

как временная мера - не...?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.06.2014 в 10:37:56

BV написал : как временная мера - не...?

Нет. В ПУЭ-7 есть 3 основных типа заземления системы: TN, TT и IT. Все они подразумевают обязательное наличие заземления в электроустановке здания. Нет никаких исключений.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.