Дано: 4-комнатная 40-летняя квартира (70 м.кв.) в 9-этажке. В последние 18 лет реконструкции эл.сети в доме не было. Эл.щиток в квартире, введено 3 провода – фаза, раб.ноль и земля (непонятного качества). После счетчика - вводной сдвоенный (фаза и ноль) АВ 40А, от него фаза расходится на АВ 32А (эл.плита, от нее – холодильник + стиралка или водогрей) и на два АВ по 16А (свет и розетки вперемешку). Возникло желание модернизировать эл.сеть и повысить её безопасность для людей. После вводного АВ (перед групповыми АВ) ставлю РН-113 (рвет цепь при выходе U за установленные пределы, с функцией АПВ), управляющее КМ (3Ф, 40А). Через 3 основных и 1 малый доп. контакты КМ пропускаю фазу и ноль – по 2 контакта на каждый полюс. После КМ ставлю УЗО 63А/30mA. С УЗО фаза идет на групповые АВ, ноль – на шинку. На отпайку-переноску от эл. плиты для холодильника + стиралки или водогрея ставится двухполюсный АВ 10А и УЗО16А/10mA. Не слишком ли чувствительное вводное УЗО на 30mA и не вызовет ли это частые отключения всей квартиры?