Дано: 4-комнатная 40-летняя квартира (70 м.кв.) в 9-этажке. В последние 18 лет реконструкции эл.сети в доме не было. Эл.щиток в квартире, введено 3 провода – фаза, раб.ноль и земля (непонятного качества). После счетчика - вводной сдвоенный (фаза и ноль) АВ 40А, от него фаза расходится на АВ 32А (эл.плита, от нее – холодильник + стиралка или водогрей) и на два АВ по 16А (свет и розетки вперемешку). Возникло желание модернизировать эл.сеть и повысить её безопасность для людей. После вводного АВ (перед групповыми АВ) ставлю РН-113 (рвет цепь при выходе U за установленные пределы, с функцией АПВ), управляющее КМ (3Ф, 40А). Через 3 основных и 1 малый доп. контакты КМ пропускаю фазу и ноль – по 2 контакта на каждый полюс. После КМ ставлю УЗО 63А/30mA. С УЗО фаза идет на групповые АВ, ноль – на шинку. На отпайку-переноску от эл. плиты для холодильника + стиралки или водогрея ставится двухполюсный АВ 10А и УЗО16А/10mA. Не слишком ли чувствительное вводное УЗО на 30mA и не вызовет ли это частые отключения всей квартиры?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.06.2014 в 08:56:58

Andrfire написал : Не слишком ли чувствительное вводное УЗО на 30mA и не вызовет ли это частые отключения всей квартиры?

Ставить больше - людей не защитить. При нормальной сети срабатывать не будет. Ложным срабатывания УЗО в вашей сети вообще не будет. Если срабатывает - значит есть причина (например скрутка замурованная).

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

12.06.2014 в 10:30:55

Andrfire написал : Не слишком ли чувствительное вводное УЗО на 30mA и не вызовет ли это частые отключения всей квартиры?

надо знать в каком состоянии электропроводка, сопротивление изоляции померить, а потом уже гадать - часто ли будет срабатывать...

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

13.06.2014 в 12:51:09

Andrfire написал : Не слишком ли чувствительное вводное УЗО на 30mA и не вызовет ли это частые отключения всей квартиры?

Правила устройства электроустановок: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. :)

0
Andrfire
Andrfire
Местный

Регистрация: 08.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 227

15.06.2014 в 18:23:58

Всем - спасибо.

0