Аватар пользователя
analitik

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Архангельск

Сообщений: 267

20.10.2006 в 19:55:30

Slawa написал : Мотивированные прямой опасностью для жизни людей просьбы (особенно письменные) ЖЭКи выполняют гораздо охотнее...

это надо подписи собирать со всего дома и по форме... лучше управляющую компанию выбрать которая все сделает.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.10.2006 в 01:06:18

analitik написал : лучше управляющую компанию выбрать которая все сделает

А analitik то, оказывается, может и правильные советы давать. Только вместо слова "выбрать" должно быть слово "нанять".

Фотку - в архив "ужасов нашего Городка".

0
Аватар пользователя
Koriolis

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 82

23.10.2006 в 10:23:15

Slawa написал : Заставить электрика эксплуатирующей организации убрать. И не только здесь, но и везде по стояку (по дому пусть у него голова болит). Мотивировать тем, что если от рабочего тока отгорит РЕ (а сделан он похабно), то на всех металлических корпусах (щитов и электроприемников в квартирах, где уже растянули 3 провода) появится опасное для жизни напряжение.

Правильно ли я понял, что PE неправильно присоеденён к щитку? А как должно быть сделано?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.10.2006 в 11:18:14

Koriolis написал : Правильно ли я понял, что PE неправильно присоеденён к щитку?

Да. А особенно неправильно он подсоединён к N. :D

как должно быть сделано?

Орешек - от него жёлто-зелёный однопроволочный проводник эдак квадратов 6-10 :) к неизолированной шине PE. Сколько по минимуму - не упомнишь. От болта на щитке ещё один проводник к той же шине. И проводники заземления в квартиры к ней же.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.10.2006 в 02:14:37

ВТБ! написал : Сколько по минимуму - не упомнишь.

Минимум 4мм2, но не менее фазного.

0
Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

26.10.2006 в 15:02:07

Koriolis написал : Добрый день! Подскажите, правильно ли я понимаю, что 5 проводов в канале это три фазы, N и Pe? Могу ли я в принципе расщитывать на сеть Tn-s? Спасибо.

Уважаемый Koriolis! Вопрос немного не по теме: можно ли использовать сделанную вами фотографию как пример неправильного монтажа для статьи в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Согласны ли вы предоставить изображение для использования под лицензией GNU FDL? http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_FDL

Заодно приглашаю всех желающих принять участие в улучшении статьи про заземление (и вообще всех статей Википедии). Или просто высказываться там на страницах обсуждения.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

26.10.2006 в 15:19:46

Koriolis написал : Правильно ли я понял, что PE неправильно присоеденён к щитку? А как должно быть сделано?

Я предпочитаю разорвать РЕ, на него - облуженные наконечники, наконечники - под болт соответствующего току стояка типоразмера (М8, если на глаз). Болт в идеале приваривается. Обязательно применение гровер-шайб. Но можно и "орешком".

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

26.10.2006 в 15:42:59

Slawa написал : Я предпочитаю разорвать РЕ

Зачем нарушать целостность проводника, если в этом нет необходимости? Резоны?

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

26.10.2006 в 16:28:12

ВТБ! написал : Зачем нарушать целостность проводника, если в этом нет необходимости? Резоны?

Доступность соединения визуальному осмотру - проще контролировать качество выполнения работ. Открываешь щиток и видишь наклейку "РЕ", рядом матерый болт с наконечниками - подергал провода, соединение не шатается - ладушки (это не вместо лаборатории). С орешком хуже - кто увидит без разборки, на сколько винтов он затянут (а они легко срываются, пластины тонкие), не выкинули ли гровера, на всю ли длину контактных пластин зачищен и прижат проводник и т.д. Плюс не обольщайся - далеко не во всех орешках провод безразрывный. Как раз орешками куски и сращивают, если нужно. :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

26.10.2006 в 16:32:52

Slawa написал : проще контролировать качество выполнения работ

Осознал.

Прокалывающим зажимом :D (без корпуса, естественно).

0
Аватар пользователя
Koriolis

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 82

26.10.2006 в 17:47:36

kae написал : Вопрос немного не по теме: можно ли использовать сделанную вами фотографию как пример неправильного монтажа для статьи в Википедии

Фотографию для статьи использовать конечно можно!

0
Аватар пользователя
Koriolis

Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 82

21.05.2008 в 14:38:56

Я, автор изображения IMG_0001.JPG, согласен на передачу его в Общественное достояние (Public Domain)

0