15.06.2014 в 07:59:05
Добрый день, уважаемые мастера! Уже год как читаю форум, почерпнул много важного для себя и вот таки решил и сам написать. Делаю ремонт в таунхаусе, в основном самостоятельно. Дошла очередь до вентиляции. Практически без сомнений остановился на приточно-вытяжной с рекуперацией. Сделал схему воздуховодов, которую и выкладываю на Ваш суд. Подскажите, какие критичные огрехи? Что нужно срочно поправить?! Воздуховоды планирую гибкие шумопоглащающие. Диффузоры пока не просчитывал...
16.06.2014 в 13:13:57
16.06.2014 в 15:19:14
Спасибо!
08.07.2014 в 02:02:50
slepen написал : . Вытяжку из санузлов не объединяют с вытяжкой из помещений
Вай?
slepen написал : догреет наружный воздух макс до 11 С
Вай? В ситуации ТС воздух "догреет" поболе..
Alex-21 написал : е, какие критичные огрехи?
Отсутствие нормального расчета..
Alex-21 написал : срочно поправить
Многое..Но сама схема- рабочая..
09.07.2014 в 15:29:31
Что-то ИМХО не верится, что 25 модель прокачает. Там жеж в+ еще на кровлю 2 -го этажа воздуховоды выпусков тянуть. Расчетов что-то не видно ...
Alex-21 написал : Воздуховоды планирую гибкие шумопоглащающие.
Их как не крепи вибрировать будут. Да и сопротивление у них поболе будет. Может лучше классическая оцинковка? Это из "критического".
25.07.2014 в 23:21:57
Спасибо Вам за участие! Схему поправил. Что скажете по поводу такой разводки воздуховодов?!
26.07.2014 в 11:01:23
Alex-21 написал : .... Что скажете по поводу такой разводки воздуховодов?! ....
Из зоны "Кухни" пом.6 - убрать приток
Приток в пом.7 "Гостиная" сделать в районе окна.
Glaen21 написал : .... не верится, что 25 модель прокачает.....
Присоединяюсь
Отопление - централизованное или автономное ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.07.2014 в 00:11:56
Спасибо! Отопление автономное. Теплый пол + 2 внутрипольных конвектора в спальне и гостиной (окна панорамные). 25 уже поменял на 35. Не будет ли в кухне "мертвой" зоны?!
31.07.2014 в 00:15:37
Уважаемый Ким. Есть ли смысл делать выпуск на кровлю или лучше таки в стену?
31.07.2014 в 08:18:40
Alex-21 написал : .... Не будет ли в кухне "мертвой" зоны?! ....
Вам над не про "мертвую" зону думать а про то как бы слюной не подавиться если придется плавать в ванной с голодным желудком. Вы оставили в зоне "кухни" пом.6 приток. На этом месте должна быть вытяжка. Это повторение поста 7.
Ким написал : .... Из зоны "Кухни" пом.6 - убрать приток; Приток в пом.7 "Гостиная" сделать в районе окна......
Хотя, как и что делать - Ваше право .... ;)
Alex-21 написал : Есть ли смысл делать выпуск на кровлю или лучше таки в стену?
Смысл есть. Но Вы же не станете делать этот вертикальный стояк как положено, т.к. места он будет много занимать и т.д. И может получится так что "задавите" воздуховодом так что и 35-й установки может не хватить ...
Кстати, какова возможная высоте такого вертикального стояка ????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.07.2014 в 09:01:39
Вертикальный стояк уже есть от застройщика. 160 нержавейкой. высота около 4-х метров.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу