Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 10026

16.06.2014 в 18:10:11

Vadim 161 написал : Я всегда заземляю и устанавливаю узо на разетки в ванной комнате.

Молодец! :)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.06.2014 в 18:18:08

Задачка на сообразительность: почему при использовании разд. транса в ванную - разрешалась одна розетка?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.06.2014 в 19:11:36

haramamburu написал : Задачка на сообразительность:

какая ж тут сообразительность? Это даже в ПУЭ прописано (п. 1.7.85. и табл. 1.7.3). Иначе смысл разделительного трансформатора для защиты от поражения теряется

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.06.2014 в 19:16:40

Alexiy написал : Это даже в ПУЭ прописано

написано и на заборе.. а "молодежь" требует разъяснений.. но Вы правы ;)

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

18.06.2014 в 21:40:49

OlegZavalsky написал : Какими нормами регламентируется установка розетки в ванной?

ПУЭ > Требования к специальным электроустановкам > Раздел 701 > Подпункт 701.32 : "Классификация зон."

"Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В)."

А теперь-бл, смотрим внимательно картинку 701А, рисунок "2-b" и видим (хотя не все, да... видють, а потрепаться и жути нагнать любят), что :

"в случае наличия стационарной перегородки, изготовленной заводским способом"

"зона" считается от ВНЕШНЕГО ГАБАРИТА ПЕРЕГОРОДКИ !!! Для тупых и не могущих, который год, сообразить : зона № 3 (в которой разрешены розетки, с соответствующей защитой) обозначена цифрой 6 (ШЕСТЬ). Отсюда - если перегородка имеет ширину ОТ 60-ти см, то розетка может быть установлена фактически в 5-6 см. от борта ванны. Та же х**ня и касательно душ.поддона со стационарной перегородкой.

(внешнюю открытую двойную)

Читайте пункт : 701.512.2 (если лень читать, то - "открытая" не катит вообще. Многопостовая не катит, если защита у Вас разделительный транс. Под диф-защиту хоть "десятипостовую").

Про умывальники - вообще ничего не сказано.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 00:18:44

haramamburu написал : "молодежь" требует разъяснений..

это просто: допустим, от разделительного транса запитана стиралка и бойлер один вывод вторичной обмотки разделительного транса назовём условно А, а другой - Б. Допустим, в стиралке пробой на корпус и замкнут на корпус проводник А, а в бойлере пробой и замкнут на корпус проводник Б Теперь в данное помещение входит человек и прикасается одновременно к металлическому корпусу бойлера и стиралки... Если в каждой из розеток (или в самих приборах) не смонтированы индивидуальные УЗО, то человек кончится.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 00:20:45

TiMg33 написал : если перегородка имеет ширину ОТ 60-ти см, то розетка может быть установлена фактически в 5-6 см. от борта ванны.

это где же ты видел ванну, обнесённую глухой стеной более чем с 2 сторон?

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

19.06.2014 в 01:02:36

Alexiy написал : это где же ты видел ванну, обнесённую глухой стеной более чем с 2 сторон?

да там, где ты её проглядел. "Глухую стену" от "стационарной перегородки" не отличаем ? Надо красным крестиком на картинке отметить ? что б дошло уже-таки наконец...

ПС: да ! и какие-нах "глухие стены" ? Они тут причём вообще ?

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

19.06.2014 в 01:27:27

701.53 подпункт "b":

"Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С)."

Разуваем глазки и внимательно смотрим, что имеется ввиду под "от двери"
И в чём разница с ванной ??? Из точки "а" отсчитывается зона :

а не от плоскости "за стенкой".

зы: остаётся открытым вопрос : если перегородка, ну скажем 62 см, то можно ли там поставить розетку с крышечкай... Ведь крышечку-то открой - розеточка, глядь... уже во 2-ю зону вылазит(с ДнёмРожденья)... не порядок... :D:D:D Хотя "крышечка" - она ж не контактная группа ? да и отломить её завсегда можно...

зызы: по-поводу "трёх стен вокруг ванны" Пжалста :

ЧЕТЫРЕ "стационарных стены" !!! если чё... Как вам такая "раззоновка" ? Чему-то противоречит ? Где там можно розетку-то ?

зызызы: да, "стационарная перегородка" - это не целкафан на лыжной палке, если чё. :D

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2014 в 08:28:05

TiMg33 написал : по-поводу "трёх стен вокруг ванны" Пжалста :

на картинке есть, но я спрашиваю про реальную ванную в натуре, а не в теории

Alexiy написал : это где же ты видел ванну, обнесённую глухой стеной более чем с 2 сторон?

фотку хотя бы покажи - можно не свою - любую

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

19.06.2014 в 12:49:09

Alexiy написал : фотку хотя бы покажи - можно не свою - любую

в хрущевках 5 этажей ванна всегда упираеться бортами в 3 стены(я по другому не видел)

0