Для 3-х комнатной квартиры накидал щиток... подскажите все ли правильно сделал ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.06.2014 в 22:03:51

#4584766

hangman написал : подскажите все ли правильно сделал ?

Как можно сказать про номинал УЗО если я не знаю ограничение вводным автоматом? Рубильник до УЗМ,свет без дифф защиты?Можно,но не нужно.Нет маркировки отходящих кабелей и сечений их,какой щит и на сколько модулей?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
hangman

Местный

Регистрация: 17.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

17.06.2014 в 22:49:26

#4584840

Все розетки, кроме плиты сечение 2,5. на плиту сечение 4, на свет сечение 1,5. Входной автомат 50А стоит после счетчика в щите на площадке. Далее до моего квартирного щита кабель сечением 6. Про УЗМ есть вопросы... Погуглив нашел информацию, что многие ставят автомат после УЗМ, а не перед ним... Еще вопрос про данный рубильник ABB. Его функция обрубать сразу фазу с нулем или он еще работает как автомат ? Щиток будет на 36 модулей стоять над входной дверью в квартиру.... P.S. А зачем на свет дифф защита? и если ставить то можно ли на всю квартиру один дифф. автомат и какой ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.06.2014 в 23:03:38

#4584869

hangman написал : на плиту сечение 4

Тогда - на 25 А,а если кабель не проложен,то класть 6-ку(это связано с РЕ).

hangman написал : Входной автомат 50А стоит после счетчика в щите на площадке. Далее до моего квартирного щита кабель сечением 6.

Очень спорно,может 10-ка,на 6-ку могут повесить 40 А,а 50 А - 10-ка по уму.

hangman написал : многие ставят автомат после УЗМ, а не перед ним...

Ну логично до УЗМ,что бы можно обслуживать,но не принципиально.

hangman написал : Его функция обрубать сразу фазу с нулем или он еще работает как автомат ?

Это обычный выключатель,просто контакты.

hangman написал : Щиток будет на 36 модулей стоять над входной дверью в квартиру....

Жесть.Главное кабели утоптать в нём,что бы не выпирали...Вот почему-то никто не любит в тесноте быть,а кабели вот прям впритык должны уложены быть,почему место под них не оставить?!Да и щит чую не Kaedra,или U какой нибудь.

hangman написал : сечение 2,5.

А марка его?("Имя,сестра,имя!"(с))

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.06.2014 в 23:20:28

#4584905

hangman написал : А зачем на свет дифф защита?

можно и не ставить,кроме влажных помещений.

hangman написал : и если ставить то можно ли на всю квартиру один дифф. автомат и какой ?

под один не стоит,весь свет.Схему не посмотреть собирать будите на дифф.или на связке Узо+АВ?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.06.2014 в 00:10:41

#4584993

hangman написал : подскажите все ли правильно сделал ?

Схемку покажите, тогда и разговор будет...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Патриот78

Местный

Регистрация: 30.04.2014

Москва

Сообщений: 8

18.06.2014 в 02:46:41

#4585074

Уважаемый serj12 почти все сказал уже,дополню: Рубильник должен обесточивать всю автоматику, для обслуживания. Щит возьмите больше, чтобы кабель и автоматика не грелись, а то возможны срабатывания АВ из-за увеличения температуры. Посмотрите мощность варочной панели, и уже под нее подберите кабель и АВ. В данном варианте УЗО группы Кухня плита нужно заменить на 63А, так как сумма номиналов АВ под УЗО превышает 40А УЗО "мокрых" групп санузла желательно заменить на 10мА . Вроде все.Я бы еще "противопожарное" селективное УЗО поставил на 300мА, но это на любителя. И поддержу: марка кабеля то какая?!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

18.06.2014 в 04:49:47

#4585095

что там навключать нужно в квартире, чтобы автоматика грелась и срабатывала? Это уже из области фантастики. А рубильник ТС выбрал плохой, надо ОТ63. У CS'а вон Е202 тоже сдох же :)

0
Аватар пользователя
Патриот78

Местный

Регистрация: 30.04.2014

Москва

Сообщений: 8

18.06.2014 в 14:29:17

#4585596

Johnny, слов "фантастика" в документации ABB не видел) может, и не сработает ничего, а если?щит перебирать и новый вешать, когда лучше сразу нормальный взять?щит на объект подбирается один раз. Да, проглядел насчет рубильника, лучше ОТ63, верно.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

18.06.2014 в 23:58:22

#4586430

Патриот78 написал : слов "фантастика" в документации ABB не видел)

смею предположить, о том, что е202 редкостная дрянь, в этой самой документации тоже ничего не пишут. Топикстартер, не надо тебе никаких рубильников. Более того, в шестикилоамперных автоматах, кроме как на вводе, тоже никакой необходимости нет.

0

человек-электрик