19.04.2016 в 05:43:46
purn написал: Сифон, А общий вид конструкции каков? Для чего такой диаметр арматуры?
purn, простой оконный проём, низ, недолит монолит, и несущая арм сверху мешается. Верхние фотки вверх ногами легли почему-то.)
19.04.2016 в 07:17:53
stroyman, уже вентилирует, с арматурой внутри.
19.04.2016 в 10:07:42
Сифон, Дык если просто "не долит", обрезать на нужную высоту и всё! Арматура в несущих конструкциях должна находиться в заливке (в массе).
Мой опыт к Вашим услугам!
19.04.2016 в 11:52:25
purn написал: Арматура в несущих конструкциях должна находиться в заливке (в массе).
А ну как она заанкерена где-то в полуметре, а обнажена только на месте подоконника?..
20.04.2016 в 16:41:50
Уважаемые мастера, задам вопрос тут, а то в соседней ветке как-то "глухо". Есть проблема с трещинами в газосиликатной стене, в которой установлена входная дверь в квартиру. Дом сдан лет 6 назад, ремонт делали и устанавливали входную дверь где-то 5 лет назад. Стена выложена из газосиликата толщиной +-200мм. Трещины были на стене практически с самого начала, но во время ремонта им не придали значения. Но со временем, ситуация усугубилась. В результате сейчас одна из трещин (та, что выше и правее двери) прошла насквозь, и порвала "паутинку" и декоративку, которой отделана стена изнутри. Вопрос - как наиболее эффективно заделать трещины и остановить их дальшейшее развитие, но так, чтобы не затронуть внутренюю отделку (трещина в декоративке не сильно заметна)? Вероятнее всего, толщина стены маловата (но это сейчас не исправить), и она плохо закреплена к стенам, примыкающим сбоку и потолочному перекрытию (монолитная плита). Как вариант, возможно ли "вмонтировать" стальную сетку над дверью и заанкерить стену по бокам? В любом случае, хотелось бы обойтись "малой кровью".
20.04.2016 в 18:10:36
Из-за установки двери слева впритык и собранная из г, стена, просто обязана трескаться в том месте (хлопанье дверью). Лечится перекладыванием стены из кирпича или цементных блоков с армировкой.
20.04.2016 в 18:33:36
JimCrow, отделку в любом случае придётся нарушить. Сетка может помочь, но идеальный вариант озвучил Сифон.
20.04.2016 в 20:35:23
Сифон написал: Из-за установки двери слева впритык и собранная из г, стена, просто обязана трескаться в том месте (хлопанье дверью). Лечится перекладыванием стены из кирпича или цементных блоков с армировкой.
Сифон, спасибо. Дверь стояла именно так и стояла по проекту застройщика. Конечно, "фанерная" дверь (с которой застройщик сдал квартиру) была заменена на хорошую стальную. Понятное дело, что если бы делал ремонт сегодня, то однозначно бы усилил эту стену кирпичом (или полностью переложил), но сейчас это - не вариант. В ремонт столько "души вложили", что переделывать декоративку точно не хочется. (Плюс, не представляю, как оставить квартиру без двери, пока будет перстраиваться стена и переустанавливаться дверь). Плюс, причина трещин (как мне кажется, основная) в том, что соседи справа очень долго "обучались" закрывать свою дверь без грохота, и сейчас тоже иногда гремят; к тому же, их дверь при неаккуратном открывании точно бьет в мою дверь. Мы свою дверь всегда тихонько закрываем без стука.
Поэтому, хотелось бы все таки услышать рекомендации по решению проблемы без капитальной переделки. Кроме металический сетки нет других вариантов? Как ее правильно установить: на какую глубину, как зафиксировать (достаточно ли будет ее в штрабы уложить и заштукатурить, или нужно на анкера закрепить)? обязательно ли крепить стену к примыкающим перегородкам слева и справа? Или может попробовать обложить стену снаружи кирпичом (положив кирпичи на торец, чтобы не делать сильно глубокий "тоннель"), зафиксировав кладку к газоблокам? такой вариант поможет? тут, правда, может быть некоторая сложность из-за того, что такая кирпичная кладка правктически упрется в наличник соседкой двери.
20.04.2016 в 20:48:22
JimCrow, по поводу как лучше прилепить сопли к дерьму - я не советчик, эт вам к форумным трепачам надо.
20.04.2016 в 21:13:18
JimCrow, нужно определится чего именно вы хотите... Если нужна временная декоративность- закрепить почаще металлическую сетку (типа "рабица", или кладочная 40/40мм.), и оштукатурить. Насколько этого хватит? :confused:
Если нужно капитальное решение-
Сифон
выше уже высказался!..
Сифон написал: Лечится перекладыванием стены из кирпича или цементных блоков с армировкой.
Ну, либо как вариант- усилить перегородку, но с обеих сторон у потолка, металлическим уголком. Скажем- 50/50. И со стороны парадной оштукатурить опять-же с сеткой, а в квартире задекорировать...
Мой опыт к Вашим услугам!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу