Добрый вечер.
Всем спасибо за ответы, не много дополнюсь:
- в квартире никто не живет, дому год, влаги не осталось никакой и не добавилось, проводов в полу нет.
- заменил китайские автоматы на Легранд - проблема не исчезла, только время первого хлопка увеличилось, минуты две держало после установки.
- розеток нет, торчат провода, проводку в разные стороны развел, на концах КЗ точно нет.
- в ванной под кафель вывели розетку для обогревателя, есть вероятность, что в него попали саморезом при монтаже багета натяжного потолка, ибо на одном из саморезов обнаружил поле индукционной отверткой. Напряжение на саморезе 180 вольт, выкрутил его - проблема не исчезла.
- хлопок перед выключением со стороны щитка и автоматов.
Все бы ничего, можно вскрыть коробки и по очереди поотрезать розетки, но шанс - один раз в день :) Как бы найти возможность с первого раза определить в которой линии причина?
Спасибо.
andrewkhv написал :
как можно предположить, С25 - это диффы, и аппаратура у вас скорее всего ИЭК типа АД-2 или АД-12 или аналоги от ТДМ, ASD, ЭКФ. выбивает ИМХО по утечке. возмжны 2 варианта:
- глюки диффа, что вполне вероятно для китайской продукции
- утечка на линии. Если вы поищите темы о проблемах с проводкой в новостройках, которых тут достаточно - то убедитесь, что это тоже "нормальное явление". Диапазон проблем - от порезанной изоляции в подрозетниках до скруток, заизолированных полиэтиленовыми пакетами и похороненных в штукатурке. Так что нужно обязательно вскрыть все распайки, смотреть что в подрозетниках (розетки, выключатели).
Стоят диффы, а как принципиально меняется работа на холостых розетках дифов и простых автоматов?