zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

22.06.2014 в 13:15:00

andrewkhv +100 Скорей всего так и есть. Причём, утечка может быть вполне в пределах нормы, обычно стоит лишь заменить на адекватное уст-во, типа АББ или Дегран и всё проходит. Эти ИЭК-овские УЗО и диффы полный отстой, работают до первого нажатия тестовой кнопки, а дальше возможны варианты - либо перестают включаться вовсе, либо начинаются удивительные глюки. ДЭК, впрочем, такие-же.

0
foxer666
foxer666
Новичок

Регистрация: 22.06.2014

Воронеж

Сообщений: 8

22.06.2014 в 21:02:08

Добрый вечер.

Всем спасибо за ответы, не много дополнюсь:

  • в квартире никто не живет, дому год, влаги не осталось никакой и не добавилось, проводов в полу нет.
  • заменил китайские автоматы на Легранд - проблема не исчезла, только время первого хлопка увеличилось, минуты две держало после установки.
  • розеток нет, торчат провода, проводку в разные стороны развел, на концах КЗ точно нет.
  • в ванной под кафель вывели розетку для обогревателя, есть вероятность, что в него попали саморезом при монтаже багета натяжного потолка, ибо на одном из саморезов обнаружил поле индукционной отверткой. Напряжение на саморезе 180 вольт, выкрутил его - проблема не исчезла.
  • хлопок перед выключением со стороны щитка и автоматов.

Все бы ничего, можно вскрыть коробки и по очереди поотрезать розетки, но шанс - один раз в день :) Как бы найти возможность с первого раза определить в которой линии причина?

Спасибо.

andrewkhv написал : как можно предположить, С25 - это диффы, и аппаратура у вас скорее всего ИЭК типа АД-2 или АД-12 или аналоги от ТДМ, ASD, ЭКФ. выбивает ИМХО по утечке. возмжны 2 варианта:

  1. глюки диффа, что вполне вероятно для китайской продукции
  2. утечка на линии. Если вы поищите темы о проблемах с проводкой в новостройках, которых тут достаточно - то убедитесь, что это тоже "нормальное явление". Диапазон проблем - от порезанной изоляции в подрозетниках до скруток, заизолированных полиэтиленовыми пакетами и похороненных в штукатурке. Так что нужно обязательно вскрыть все распайки, смотреть что в подрозетниках (розетки, выключатели).

Стоят диффы, а как принципиально меняется работа на холостых розетках дифов и простых автоматов?

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

22.06.2014 в 23:00:46

foxer666 написал : Прошу подсказать куда хотя бы копать для поиска проблемы

Надо локализовать неисправность, т.е. выделить ту линию из за которой происходит авария. Далее с помощью мегаометра проверить сопротивление изоляции и выяснить что с чем коротит, причем делать это надо до первого включения. тогда проблема будем более очевидной. А дальше по результатам.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

23.06.2014 в 00:31:52

foxer666 написал : Как бы найти возможность с первого раза определить в которой линии причина?

Найти с первого раза довольно просто без дорогостоящих приборов. Можно взять контрольную лампу не большой мощности, ватт 40, и использовать её в качестве амперметра подключая к клеммам выключенного автомата. Если лампа горит- есть КЗ, нет- норма, таким образом последовательно разъединяя распайки можно найти не исправный участок проводки.

0
foxer666
foxer666
Новичок

Регистрация: 22.06.2014

Воронеж

Сообщений: 8

23.06.2014 в 19:35:02

Михаил 53 написал : Найти с первого раза довольно просто без дорогостоящих приборов. Можно взять контрольную лампу не большой мощности, ватт 40, и использовать её в качестве амперметра подключая к клеммам выключенного автомата. Если лампа горит- есть КЗ, нет- норма, таким образом последовательно разъединяя распайки можно найти не исправный участок проводки.

Как мне это поможет? КЗ нет, выше описана ситуация.

STAS_V написал : Надо локализовать неисправность, т.е. выделить ту линию из за которой происходит авария. Далее с помощью мегаометра проверить сопротивление изоляции и выяснить что с чем коротит, причем делать это надо до первого включения. тогда проблема будем более очевидной. А дальше по результатам.

Локализована, линия с неисправностью выбивает конкретный автомат. Как проверить сопротивление изоляции в проводах, вмурованных в стену?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.06.2014 в 19:43:10

foxer666 написал : Локализована, линия с неисправностью выбивает конкретный автомат. Как проверить сопротивление изоляции в проводах, вмурованных в стену?

Мегаомметром. Распайки все вскрыли? Соединения чем сделаны?

0
foxer666
foxer666
Новичок

Регистрация: 22.06.2014

Воронеж

Сообщений: 8

23.06.2014 в 19:44:50

Rumato А мультиметром не то же самое? Вскрыли, сделаны все скрутка+сварка (от строителей), одно скрутка и спайка.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.06.2014 в 19:55:01

Нет, не то же самое. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80

Возможно изоляция повреждена в стене. И зачем Вам это надо? Ну обнаружите Вы, что есть пробой. Итог - менять линию. Так и её сейчас можно поменять без проверок.

0
foxer666
foxer666
Новичок

Регистрация: 22.06.2014

Воронеж

Сообщений: 8

23.06.2014 в 20:03:50

Rumato написал : Возможно изоляция повреждена в стене. И зачем Вам это надо? Ну обнаружите Вы, что есть пробой. Итог - менять линию. Так и её сейчас можно поменять без проверок.

Да поменять то нужно и можно, но которую? Она и в ванной и в кухне и в коридоре. А если не в линии дело, а какие наводки между линиями. Хочется знать наверняка прежде чем стену готовую бомбить. С ванной я уже пожалел, что не верно сделал, все равно буду переделывать, возможно проблема как раз тут и исчезнет.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.06.2014 в 20:12:04

foxer666 написал : но которую?

Откусываете распайки, взводите автомат и смотрите. Если все нормально, подключаете следующий участок и так до нахождения проблемного.

0
foxer666
foxer666
Новичок

Регистрация: 22.06.2014

Воронеж

Сообщений: 8

23.06.2014 в 20:25:38

Rumato написал : Откусываете распайки, взводите автомат и смотрите. Если все нормально, подключаете следующий участок и так до нахождения проблемного.

Завтра еще раз придет электрик, если не поможет, то так и поступлю. Спасибо.

0