bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

24.06.2014 в 08:19:29

Гаражный кооператив потребовал разместить счетчики на улице. Собственно, вопрос в том, как это обустроить... Гараж металлический. Думаю, подобрать подходящий ящик-щиток с окошком, привинтить к боковой стене гаража. Будет ли такое решение достаточно атмосферостойким?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.06.2014 в 08:39:26

Если счётчик морозостойкий, щиток соответствующего исполнения и все подключения снизу - всё будет нормально

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.06.2014 в 08:41:21

bvn-2005 написал : Будет ли такое решение достаточно атмосферостойким?

если щиток:

  1. имеет 1 категорию размещения по ГОСТ 15150 (УХЛ1 или ХЛ1)
  2. IP54 минимум,
  3. ввод-вывод снизу, то будет нормально
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.06.2014 в 08:42:08

ksiman написал : Если счётчик морозостойкий,

если счётчик висел до этого в неотапливаемом гараже, то вынос его на наружную стену абсолютно ничего не изменит.

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

24.06.2014 в 10:12:23

ksiman написал : щиток соответствующего исполнения

Как его выбрать, как он должен выглядеть? Я сунулся в пару ларьков на строительном базаре - там в основном пластиковые... Нужен, наверное, металлический?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2014 в 10:19:32

bvn-2005 написал : Как его выбрать, как он должен выглядеть?

типа IEK ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.06.2014 в 11:01:05

bvn-2005 написал : Нужен, наверное, металлический?

Не обязательно. Но IP54 или выше.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.06.2014 в 12:42:50

Vladimir_Vas написал : Не обязательно. Но IP54 или выше.

и обязательно атмосферостойкий как я уже писал

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

24.06.2014 в 13:05:05

bvn-2005 написал : Гаражный кооператив потребовал разместить счетчики на улице

А кто гарантирует их сохранность?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.06.2014 в 13:39:00

Викторыч написал : А кто гарантирует их сохранность?

У нас 10 лет счетчики на столбах - никто не трогает. Воровать его смысла нет - без бумажки-паспорта его нигде не поставят на учет. Только со зла если кто разобьет. Но вот как то обходится - нету пока вандалов.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

24.06.2014 в 14:02:54

Vladimir_Vas написал : У нас 10 лет счетчики на столбах

На столбе другое дело, я так понял, что на гараже, чтобы показания снимать. А у Вас зачем на столбах? Чтобы электричество не воровали?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.