sciffuld написал :
Сегодня дошло до того, что автомат не включался - включаешь первый на площадке - отрубает главный в квартире - включаешь главный в квартире - отрубает второй или первый на площадке - включаешь второй на площадке отрубает первый на площадке или главный и малый в квартире - врубаешь все большие и на площадке и главный в квартире и только включаешь малый в квартире вырубаются опять все. Такая чехорда шла раз 20, пока не открутил провод заземления в розетке - квартира не работала. И как то странно искрит - только с одной стороны у вилки...
Вот и вопрос - может кто-нибудь подсказать в каком направлении и что исправлять? ))
У Вас подход - метод народного тыка. Защита говорит проблемы (сборка, отсутствие проверок и т.д.) а мы – работать и ВКЛ.
Первое что нужно сделать, это проверить все силовые линии на сопротивление изоляции.
Отключаем все потребители, выключатели в положение ВЫКЛ, если они с подсветкой выкручиваем лампы. Мегомметром на положении 1000В, сопротивление не менее 0,5 МОм.
Измерение проводить с отключением электрооборудования (обесточить в эт. щите вводной АВ):
1 – фазные провода и корпус эт. щита
2 – нулевые провода и корпус эт. щита
3 – третий провод (заземление) и корпус эт. щита
4 – фазные провода и нулевые провода в кабеле
5 – фазные провода и 3 провод (заземление) в кабеле
6 – нулевые провода и 3 провода (заземления) в кабеле
Нужны показания. И после этого уже принимать решения о дальнейших работах.