29.06.2014 в 14:41:25
sciffuld написал : Если включаешь что-то, то вырубает.
тогда ищите проблему конкретно в этой розетке, или в том, что в неё включаете. Но возможно какой то странный косяк с коммутацией самой линии к розетке.
sciffuld написал : По квартире 3х4.5 помоему
такого маркоразмера не существует. 1,5 2,5 4 6 10 16 сечения. да и не суть, розетки то всё равно на 16А. Так что ваши авдт придётся менять на 16А.
29.06.2014 в 16:04:16
masol666 написал : у вас на земле похоже сидит фаза.
иииии? )))
masol666 написал : у EKF появились однополюсные дифы?
может одномодульные? )))
sciffuld написал : Т.е. включаешь вилку ноута или пылесос - происходит пробой и вырубается автомат - проходит 2 минуты и включаю автомат - все работает. Сегодня дошло до того, что автомат не включался - включаешь первый на площадке - отрубает главный в квартире - включаешь главный в квартире - отрубает второй или первый на площадке - включаешь второй на площадке отрубает первый на площадке или главный и малый в квартире - врубаешь все большие и на площадке и главный в квартире и только включаешь малый в квартире вырубаются опять все. Такая чехорда шла раз 20, пока не открутил провод заземления в розетке - квартира не работала.
фото внутри розетки +фото щита общее?
30.06.2014 в 00:06:59
sciffuld написал : Это обыкновенный удлинитель
Выбросить на помойку не пробовали?
30.06.2014 в 00:12:46
masol666 написал : просмотрел, каюсь. у EKF появились однополюсные дифы? я за их продукцией особо не слежу. использую только кросс модули, а автоматику просто не рассматриваю.
Были. Года 2 что ли назад. Сняты с производства.
sciffuld написал : Вот и вопрос - может кто-нибудь подсказать в каком направлении и что исправлять? ))
Вызвать электрика. Такое мутное ощущение что где то отвалился ноль или даже фаза и почему то ток идет по "земле", а АВДТ это сильно не нравиться.
И да. Все сделано так что таким работника впору говорить что война давно прошла. Это ж надо такого наворотить.. :(
30.06.2014 в 22:46:37
sciffuld написал : С32 на розетках. По квартире 3х4.5 помоему - если очень важно подниму чеки. Нет - если в розетку ничего не включено, все работает. Если включаешь что-то, то вырубает. Пробовал: зарядки для телефона, зарядки для ноута, пылесос.
Я тоже допускаю искры в момент сунул/вынул :) - но здесь уже включенный прибор не дает включить
Как это проверить?
Смотрю нагар на розетке. Разобрал - вытащил - открутил землю - собрал розетку - включил тот же прибор - включил автоматы - все работает.
Завтра разберу и сфотаю )
Сегодня уже поздно - я с ДВ - завтра с утра сделаю нормальным фотоаппаратом все фото и выложу.
Лучше пригласить электрика
01.07.2014 в 04:32:37
Да тут не с заземлением проблема. 45 штук псу под хвост. ВСЕ переделывать заново. Не удивлюсь, если он туда еще и ПУ(Г)НПа ******чил. Полторахи. "Автомат заземленя" просто убил. А откуда это "заземление" вообще берется? Дом вроде старый, с алюминиевой лапшой. Ладно, если электроплиты и толстая нейтраль стояка - хоть и в нарушение ПУЭ... В реконструкцию стояка слабо верится.
01.07.2014 в 06:58:17
sciffuld написал : Сегодня дошло до того, что автомат не включался - включаешь первый на площадке - отрубает главный в квартире - включаешь главный в квартире - отрубает второй или первый на площадке - включаешь второй на площадке отрубает первый на площадке или главный и малый в квартире - врубаешь все большие и на площадке и главный в квартире и только включаешь малый в квартире вырубаются опять все. Такая чехорда шла раз 20, пока не открутил провод заземления в розетке - квартира не работала. И как то странно искрит - только с одной стороны у вилки...
Вот и вопрос - может кто-нибудь подсказать в каком направлении и что исправлять? ))
У Вас подход - метод народного тыка. Защита говорит проблемы (сборка, отсутствие проверок и т.д.) а мы – работать и ВКЛ.
Первое что нужно сделать, это проверить все силовые линии на сопротивление изоляции.
Отключаем все потребители, выключатели в положение ВЫКЛ, если они с подсветкой выкручиваем лампы. Мегомметром на положении 1000В, сопротивление не менее 0,5 МОм.
Измерение проводить с отключением электрооборудования (обесточить в эт. щите вводной АВ):
1 – фазные провода и корпус эт. щита
2 – нулевые провода и корпус эт. щита
3 – третий провод (заземление) и корпус эт. щита
4 – фазные провода и нулевые провода в кабеле
5 – фазные провода и 3 провод (заземление) в кабеле
6 – нулевые провода и 3 провода (заземления) в кабеле
Нужны показания. И после этого уже принимать решения о дальнейших работах.
01.07.2014 в 13:15:41
Ну вот сделал все фото - щиток в подъезде, щиток дома и розетка
01.07.2014 в 13:21:35
sciffuld написал : Ну вот сделал все фото
в розетке вроде РЕ не подключено почему искрит?-фантастика
01.07.2014 в 13:28:00
luzgin написал : в розетке вроде РЕ не подключено почему искрит?-фантастика
Это я его отключил - я ж писал выше. Там на розетке видно, что один усик черный...
01.07.2014 в 14:04:37
sciffuld написал : Т.е. включаешь вилку ноута или пылесос - происходит пробой и вырубается автомат - проходит 2 минуты и включаю автомат - все работает
Проблема может быть в неисправном пылесосе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу