30.06.2014 в 00:01:32
Здравствуйте. Покритикуйте схему проводки в двушке (новостройка). Для отопления и горячей воды используется настенный газовый котел. Спасибо.
30.06.2014 в 00:24:19
Вот этот проект мне нравиться. Я бы только заменил 30mA УЗО на 10mA для ванной комнаты и для сервера оставил свой автомат, как с газовым котлом.
30.06.2014 в 00:24:57
Что на ум сразу пришло: 1) УЗО на 32А желательно заменить на 40А. 2) Туалет вентилятор лучше повесить на туалет свет. 3) Кухня газовый котёл - лучше под отдельный АВДТ 16А 30мА. p.s. Где сечение кабелей на линии?
30.06.2014 в 04:28:07
УЗО на 32А не найдете. На вход в щиток ставьте рубильник, а не автомат.
30.06.2014 в 11:28:26
Ну и на кондей может будет достаточно автомата 10А вместо 16.
30.06.2014 в 12:06:51
Solovey написал : Ну и на кондей может будет достаточно автомата 10А вместо 16.
Это смотря у кого какой кондей. Тут некоторые 3х4 под 25А тянут.
30.06.2014 в 12:18:26
Songo написал : Это смотря у кого какой кондей. Тут некоторые 3х4 под 25А тянут.
Ну смотрят наверное не на электрическую мощность, а на мощность охлаждения/обогрева. Кондей (сплит система) это тепловой насос. Он дает больше тепла/холода чем потребляет электроэнергии из сети.
А крупные мультисплиты мало кто реально ставит.
30.06.2014 в 15:52:29
Свет всех комнат под одним УЗО. Или оставить свет комнат вообще без УЗО или раскидать под разные УЗО
30.06.2014 в 16:12:14
Shturman1 написал : Свет всех комнат под одним УЗО. Или оставить свет комнат вообще без УЗО или раскидать под разные УЗО
Ну там у автора свет ванной комнаты и туалета на другом УЗО. Уж совсем без света квартира не останется :)
30.06.2014 в 22:56:58
Songo написал : 3) Кухня газовый котёл - лучше под отдельный АВДТ 16А 30мА.
А почему на 16А? У котла потребляемая мощность всего 100Вт
01.07.2014 в 00:12:33
С учетом замечаний.
01.07.2014 в 01:23:54
Букля написал : А почему на 16А? У котла потребляемая мощность всего 100Вт
Ибо у котла есть вилка (как правило на 16А) и под неё вы поставите розетку (как правило на 16А) и под эту розетку вы потянете кабель 3х2,5мм2 - посиму нужно не более 16А, а занижение его вам ничего не даст.
01.07.2014 в 01:28:47
Е202 лучше заменить на OT63F3 (раз уж решили с ABB связаться).
01.07.2014 в 09:39:37
Букля написал : С учетом замечаний.
УЗО 40/0.01 не найдете у брендов. У АВВ вообще только 16/0.01 есть. 25/0.01 есть у Шнайдера и у Хайгера
И не надо NYM в жилое помещение. Нужен кабель НГ-LS Например ВВГнг-LS. И желательно не первый попавшийся а от приличного производителя (Кольчугино, РЭК/PRYSMIAN или Севкабель)
И это, раз на котел полторашку кинули - ставьте на 10А дифавтомат