Букля написал : А почему на 16А? У котла потребляемая мощность всего 100Вт

Ибо у котла есть вилка (как правило на 16А) и под неё вы поставите розетку (как правило на 16А) и под эту розетку вы потянете кабель 3х2,5мм2 - посиму нужно не более 16А, а занижение его вам ничего не даст.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5585

01.07.2014 в 01:28:47

Е202 лучше заменить на OT63F3 (раз уж решили с ABB связаться).

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2014 в 09:39:37

Букля написал : С учетом замечаний.

УЗО 40/0.01 не найдете у брендов. У АВВ вообще только 16/0.01 есть. 25/0.01 есть у Шнайдера и у Хайгера

И не надо NYM в жилое помещение. Нужен кабель НГ-LS Например ВВГнг-LS. И желательно не первый попавшийся а от приличного производителя (Кольчугино, РЭК/PRYSMIAN или Севкабель)

И это, раз на котел полторашку кинули - ставьте на 10А дифавтомат

0