deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

22.10.2006 в 22:14:36

планирую разместить кабель для розеток проводить в стяжке в гофре. на гофру будет засыпан керамзитовый песок.сверху бетонная стяжка. проводку для светильников планирую в штробах и в нишах подвесного потолка. вся слаботочка utp в гофре тоже будет в стяжке.

ждут ли меня какие нибудь проблемы с этим? стяжку буду заливать в последнюю очередь

0
Orion
Orion
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 146

22.10.2006 в 22:55:44

Перед замуровкой(заливкой) всего этого рекомендую сделать фото. С ув. Владимир

0
deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

22.10.2006 в 23:16:36

ну это конечно. даже не обсуждается. все подробно и досканально. я хотел спросить - если ли последствия какие, которых я не смогу предугадать в будущем?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.10.2006 в 09:23:34

deep

Если стяжка толстая - трассы можно укладывать произвольно. Если не очень - параллельно основным архитектурным линиям.

0

Следование моим советам вредит кошельку

deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

23.10.2006 в 10:49:31

линии трассы я сделаю параллельно-перпендикулярно. я укладываю слаботочку и элеткрику. их можно вести парраллельно или развести параллельно на расстоянии? стяжка такая - керамзит для выравнивания -2-3-4 см, цементо-бетонная стяжка 2-3 см. в принципе толстая. меня беспокоит следующее - гофру сожмет? керамзитные шарики ее не порвут?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.10.2006 в 11:11:53

deep написал : цементо-бетонная стяжка 2-3 см. в принципе толстая.

Это считается тонкая, план (фото) для паркетчиков обязателен.

меня беспокоит следующее - гофру сожмет? керамзитные шарики ее не порвут?

Перетянуть в гофре (да ещё и с поворотами) всё равно нереально. Если сваи не забивать - ничего не случится, на танке ездить можно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

23.10.2006 в 11:21:34

т.е. керамзит с цементом не считается частью стяжки? сверху можно залить и 4-5 см

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.10.2006 в 11:29:19

deep написал : сверху можно залить и 4-5 см

Если только ради защиты от случайного дюбеля - не стоит, план проводки и вменяемые мастера - и всё будет цело. В договоре отразить их ответственность за попадание в проводку, нанесённую на плане. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

DR-DON
DR-DON
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

26.03.2007 в 15:01:31

Планирую стяжку в частном доме (армированная стяжка 6 см. на пенопласте 4 см.) обязательно провода (медь 1.5 и 2.5 квадрата в двойной изоляции) электропроводки (розетки+освещение) в гофру убирать или можно просто на хомутах к сетке?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.03.2007 в 15:08:36

dr-don написал : в гофру убирать или можно просто на хомутах к сетке?

Делайте только в гофре. Не пожалейте лишних 500 рублей и пару часов лишнего времени.

0
DR-DON
DR-DON
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Чехов

Сообщений: 164

26.03.2007 в 15:29:51

дело не столько в 500 рублях сколько в том что 2-2.5см (диаметр гофры) ослабят стяжку....да и вообще не понимаю, что может произойти с кабелем в тяжке на глубине 4 см. Пол - плитка + ламинат. На всякий случай разводку в стяжке сфотографирую

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.