03.07.2014 в 12:26:33
Естественно!
03.07.2014 в 12:28:31
уговорили! :) всем спасибо!
03.07.2014 в 13:41:22
meshok написал : уговорили! всем спасибо!
компромиссный и разумный вариант - отключить "землю" в розетках и светильниках, но оставить в щите. то есть будет защита электропроводки, а негативных последствий в случае аварии стояка не появится.
03.07.2014 в 14:19:04
andrewkhv написал : но оставить в щите
я еще раз уточню. нарушением это не будет?
03.07.2014 в 15:09:47
Запрета нет. Фактически - два нулевых провода в кабеле.
03.07.2014 в 15:17:30
meshok написал : нарушением это не будет?
нарушением будет, это можно считать "колхозом". но вполне оправданным, без побочных эффектов и без ухудшения уровня безопасности. наоборот - станет чуток лучше по сравнению с полным отключением всех земляных концов, ибо сохранится защита электропроводки от утечек.
еще раз акцентирую внимание: самопальная "земля" присоединяется только в щите! с земляными контактами розеток, светильников, с трубами и другими металлическими элементами здания соединяться она не должна.
03.07.2014 в 17:58:27
meshok написал : я еще раз уточню. нарушением это не будет?
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди или 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Т.к. у вас ввод не удовлетворяет этим требованиям, следовательно вы не можете считать что у вас есть PEN ну и делить его на N+PE.
Раз вы разделили, и подключили этот проводник к розеткам в виде РЕ - это нарушение.
Если вы отключите третью жилу от розеток, то как сказали выше, у вас получатся все кабели с 1 фазой и 2мя нейтралями - нарушения не будет.
Но в любом случае при таком сечении ввода - РЕ вы не получите, как не крути...