04.07.2014 в 15:00:28
avrora, На мой вкус - надо первую схему рассматривать - она приличнее была. Мне категорически не нравится что вы во второй схеме линии без УЗО оставили, а четвертое УЗО сейчас перегружено.
ИМХО. Берем за основу первую схему, оставляем 1-4 УЗО на 30мА (на сколько денег и места в щитке хватает) и на них равномерно раскидываем линии.
04.07.2014 в 15:13:01
avrora написал : В подъезде стоит ВН63 и УЗО 63\100мА.
Странно, до счетчика стоит ВН63А, после должно стоять УЗО и ВА. Фотку щита на площадке можно увидеть? Вводной кабель должен быть защищён при помощи ВА, а его получается что нет?
04.07.2014 в 15:16:32
avrora написал : В подъезде стоит ВН63 и УЗО 63\100мА.
Songo написал : Странно, до счетчика стоит ВН63А, после должно стоять УЗО и ВА. Фотку щита на площадке можно увидеть?
Подозреваю что на вводе на этаже стоит дифавтомат. Но может быть всякое - тоже хочу фото увидеть этажного щитка.
04.07.2014 в 20:55:30
Solovey написал : avrora, Ну гляньте соседние темки, как народ схемы рисует.
Solovey, а Вы сборки проектируете? Муж очень положительно о Вас отзывается, считает Вас специалистом... С уважением...
05.07.2014 в 00:04:45
Олечка написал : Solovey, а Вы сборки проектируете? Муж очень положительно о Вас отзывается, считает Вас специалистом... С уважением...
Спасибо за добрые слова. Не, я не проектант ни разу. Моя основная работа - это наладка релейной защиты и противоаварийной автоматики в электроустановках от 6кВ и выше. А тут на форуме... Год назад ремонт в своей новой квартире делал, пришел на форум с вопросом бытового электроснабжения разобраться, так тут и остался :)
07.07.2014 в 00:57:37
Ну вот удалось фото сделать.
Согласен что защищать лучше все линии от утечек. Итак, вот на чем я сейчас остановился и планирую завтра заказать компоненты.
Остановите меня пожта если я сильно косячу.
Все под узо, узо мокрых зон выкинул и забил. может и зря.
Хочу брать ABB s201 и f202. Оправдано ли или s201L и SH для квартиры все же пойдет?
Планирую заказать на етм или абб2, может где дешевле можно купить?
р.s. у меня сын родился, вот и пропал на 2 дня)))
07.07.2014 в 09:43:48
avrora написал : Ну вот удалось фото сделать.
Ну вот как и ожидалось, у вас на вводе рубильник номиналом 63А и дифференциальный селективный автомат (тот который Энергомера) номиналом С50/0.1А.
Только почему из Дфа провод откручен?
avrora написал : Хочу брать ABB s201 и f202. Оправдано ли или s201L и SH для квартиры все же пойдет?
Для себя любимого оправдано :) Даже если некоторые характеристики S200 и F200 для квартиры избыточны - но удобные клеммы (для шины + провода) уж точно стоят потраченных денег.
avrora написал : р.s. у меня сын родился, вот и пропал на 2 дня)))
Мои поздравления! :)
avrora написал : Итак, вот на чем я сейчас остановился и планирую завтра заказать компоненты.
Стоять! 1) на этаже вводной диф С50 - нафига в квартире ограничивать себя автоматом 40А??? Это глупость полнейшая. Не бойтесь что выбьет С50 на этаже. Даже с проточником я бы этого не боялся. 2) на кондей кабель полтора квадрата - туда просится автомат 10А
07.07.2014 в 11:38:44
Solovey написал : Ну вот как и ожидалось, у вас на вводе рубильник номиналом 63А и дифференциальный селективный автомат (тот который Энергомера) номиналом С50/0.1А. Только почему из Дфа провод откручен? Для себя любимого оправдано :) Даже если некоторые характеристики S200 и F200 для квартиры избыточны - но удобные клеммы (для шины + провода) уж точно стоят потраченных денег. Мои поздравления! :) Стоять! 1) на этаже вводной диф С50 - нафига в квартире ограничивать себя автоматом 40А??? Это глупость полнейшая. Не бойтесь что выбьет С50 на этаже. Даже с проточником я бы этого не боялся. 2) на кондей кабель полтора квадрата - туда просится автомат 10А
Где вы увидели С50, когда там С63?
провод вылетел, так так был не затянут, раздолбайства застройщика, как не искрило и выдержало ремонт не понимаю.
Т.к. дельта в цене не катастрофическая, для себя любимого и не жалко. Но четкого осознания зачем, нет).
Опять таки из-за непонятно чего, затройщик протожил в квартиру ввод 10мм, поставил вводные С63А, а энергокомпания поставила хитрые счетчики и по гоговору отпускает только 45А. Счетчик сечет это и отрубает подачу.
Меня мягко сказать удивил выбор кондейщиков, но они меня уверили что 3х1,5 за глаза. поменять на с10 не проблема.
Где покупать в МСК правильно?
07.07.2014 в 12:00:29
avrora написал : Где вы увидели С50, когда там С63?
Протер очки, действительно 63. Утром С50 померещилось :)
avrora написал : Но четкого осознания зачем, нет).
Ну смотрите. 1) вроде как SH любят подделывать, а вот до S200 пока не добрались 2) некоторый "запас прочности" ток отключения 6кА против 4.5кА. Хотя в быту таких уровней ТКЗ никогда не будет но все-таки... 3) наличие в серии S200 автоматов с характеристикой В, а у УЗО F200 типа А. (могу ошибаться, но SH и FH в таких вариантах не выпускаются) 4) как сказал уже выше - это удобные клеммы
avrora написал : а энергокомпания поставила хитрые счетчики и по гоговору отпускает только 45А.
а что за модель счетчика такая? и почему 45А, есть ли повторное включение при превышении? ИМХО, можно поставить в квартиру реле тока или реле мощности, настроить его на 44А и к нему на выход прилепить звоночек :)
avrora написал : Где покупать в МСК правильно?
наверняка мест хороших много. я покупал в Синеле. (abb2.ru) в прошлом году при заказе от 6 тыс была бесплатная доставка по городу. И самовывоз у них есть. А главное заказать можно все что нужно. Я на плиту поставил двухполюсный автомат В32, а на проточник двухполюсник В40 - так вот из-за них заказ пришлось 2 недели ждать, все остальные ходовые наименования были в наличии
avrora написал : Меня мягко сказать удивил выбор кондейщиков, но они меня уверили что 3х1,5 за глаза.
ну что на них ориентироваться... Вон большинство кондейщиков вообще ПВС юзают. Кабель NYM - для них похоже вообще высший пилотаж. Про существование ВВГнг-LS знают наверное считанные единицы :(
07.07.2014 в 15:32:18
Solovey написал : а что за модель счетчика такая? и почему 45А, есть ли повторное включение при превышении? ИМХО, можно поставить в квартиру реле тока или реле мощности, настроить его на 44А и к нему на выход прилепить звоночек :)
на счет автовключения не знаю.
Можно по подробнее, что за реле? желательно ссылку.
07.07.2014 в 15:36:51
Это красногорские электросети такие умные. Забыл пополнить счет сиди без света, превысил запрограммированную мощность - сиди без света)