DaHuJIbI4 написал : Т.е можно в одном кабель канале все фазы кинуть?
А что вас смущает? У вас ввод в дом - вообще все 3 фазы в одном кабеле идут. А тут две разных фазы в разных кабелях, но в одном кабельканале.
Ответ: да, конечно можно :)
09.07.2014 в 15:08:22
DaHuJIbI4 написал : Т.е можно в одном кабель канале все фазы кинуть?
А что вас смущает? У вас ввод в дом - вообще все 3 фазы в одном кабеле идут. А тут две разных фазы в разных кабелях, но в одном кабельканале.
Ответ: да, конечно можно :)
09.07.2014 в 16:18:08
DaHuJIbI4 написал : Если линия до дома от ТП выполнена СИПом, имеются повторные заземления... то надо на TN-C-S переходить
А что касается заземления ? Как мне быть? Нормальное заземление и перемычку между PE и N ?
09.07.2014 в 16:51:03
DaHuJIbI4 написал : А что касается заземления ? Как мне быть? Нормальное заземление и перемычку между PE и N ?
Я же написал "Если...". У вас эти "Если" выполняются?
Или второй вариант: чтоб не было пи#%ежу, поступай по чертежу. У вас чертеж есть: хоть и кривой, но грубых косяков в нем нет.
Ну и третий вариант - осознанно оставить систему заземления ТТ, при этом на вводе зафигачив УЗО 100мА и на всех линиях УЗО 10-30мА. Плюс серьезно отнестись к выполнению контура заземления с последующим замером сопротивления контура.
ЗЫ! Для системы ТТ требования к контуру заземления жестче.
09.07.2014 в 19:01:16
Solovey написал : Для системы ТТ требования к контуру заземления жестче.
Отнюдь. 30 Ом для повторки TN-C-S (п. 1.7.103) и 50/0,03=1.6 кОм для ТТ (п. 1.7.59).
10.07.2014 в 12:02:03
НЕМЕЦ написал : Отнюдь. 30 Ом для повторки TN-C-S (п. 1.7.103) и 50/0,03=1.6 кОм для ТТ (п. 1.7.59).
Для системы ТТ 1,6 кОм? да такое сопротивление даст ржавый полуметровый штырь, забитый в землю... и откуда взялась цифра 50? По существу допустимое сопротивление заземлителя при системе ТТ определяется УЗО, стоящим на вводе?
10.07.2014 в 12:09:42
НЕМЕЦ написал : Отнюдь. 30 Ом для повторки TN-C-S (п. 1.7.103) и 50/0,03=1.6 кОм для ТТ (п. 1.7.59).
ну да, похоже я был не прав.
10.07.2014 в 12:16:51
А если УЗО с током утечки 0,01А то сопротивление заземлителя может быть 5 кОм ?:cool:
При 0,1 будет 500 Ом Там же в этом пункте есть комментарий, что для особо опасных помещений принимается 25В Выходит для системы ТТ при УЗО с ,0,1А при особом случае сопротивление заземлителя может быть равным 250 Ом На мой взгляд добиться этого сопростивления не составит труда.
10.07.2014 в 12:52:49
artem_vld написал : При 0,1 будет 500 Ом Там же в этом пункте есть комментарий, что для особо опасных помещений принимается 25В Выходит для системы ТТ при УЗО с ,0,1А при особом случае сопротивление заземлителя может быть равным 250 Ом На мой взгляд добиться этого сопростивления не составит труда.
Ну да, вроде все сходится...
НЕМЕЦ, а на счет грозовых перенапряжений... Никакие дополнительные условия к контуру заземления системы ТТ не предъявляются?
10.07.2014 в 20:11:32
Solovey написал : а на счет грозовых перенапряжений... Никакие дополнительные условия к контуру заземления системы ТТ не предъявляются?
Вроде бы нет... Может, кто поправит?
11.07.2014 в 20:23:06
web-rr написал : внутри щита разводка ПуГВ 6 квадратов, естественно оконцованным.
Вы имеете ввиду НШВИ ?
Как правильно подбирать НШВИ ? И если требуется сделать гребенку то НШВИ нужно брать для двух проводов ? И какой инструмент лучше выбрать для опресовки НШВИ ?