Есть проблемка или нет. Как решить не знаю. Имеется коллектор в котельной. От него отходит контур на отопление. На контуре через гребенку запитаны 4 радиатора с термоголовками. Если термоголовки перекроют все радиаторы, то циркуляционный насос начнет работать на износ, так как протока не будет. Как обойти данную проблему?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.07.2014 в 11:30:34

DimitryB написал : Как обойти данную проблему?

Когда ставят термоголовки должны предусматривать байпас. Тогда и проблемы не будет. Если этого не сделали - ставьте насос Alfa 2L - он в режиме постоянного давления сам отключится - это умный насос.

0
Аватар пользователя
DimitryB

Местный

Регистрация: 28.08.2012

Москва

Сообщений: 116

09.07.2014 в 12:36:25

Спасибо.