09.07.2014 в 11:20:16
Есть проблемка или нет. Как решить не знаю. Имеется коллектор в котельной. От него отходит контур на отопление. На контуре через гребенку запитаны 4 радиатора с термоголовками. Если термоголовки перекроют все радиаторы, то циркуляционный насос начнет работать на износ, так как протока не будет. Как обойти данную проблему?
09.07.2014 в 11:30:34
DimitryB написал : Как обойти данную проблему?
Когда ставят термоголовки должны предусматривать байпас. Тогда и проблемы не будет. Если этого не сделали - ставьте насос Alfa 2L - он в режиме постоянного давления сам отключится - это умный насос.
09.07.2014 в 12:36:25
Спасибо.