13.07.2014 в 14:58:03
Забыл на схеме: СПЛИТ на отдельный автолмат 16а, в обход Узо
13.07.2014 в 16:37:02
кузька написал : Нижнее подключение УЗО запрещено.По сути, если узо эл/мех, то может, и прокатит, а если электронное, да еще АС...
В каталогах АВВ указанно что F202 AC возможно нижнее и верхнее подключение.
кузька написал : Для ванной/туалета нужно отдельное УЗО 25а 10ма, тип "а" Сплит подключите в обход УЗО, но тогда обязательно подключение не в розетку, а напрямую на клеммы прибора.
Линия сплит (возможно будет установлен в будущем) + тёплый пол общая, по сезону будет переключаться обычным перетыком вилок в розетку. И все это внутри гипсокартонной конструкции с маленьким незаметным лючком. Так что пусть остается как было.
А вот насчет дифа на холодильник - действительно важное замечание! Учту! Правда отделить его от розеток ТВ и Вытяжки уже не получится - всё объедено общим шлейфом и замазано в штробах...
13.07.2014 в 16:53:56
Да! Столько времени застройщик терзал нас с этой электрикой... Сдачу дома почти на два года задержали! По факту, проводка была уложена в стяжку без труб, да еще и со скрутками. Сечение кабеля сильно занижено, кабель какой-то ломкий два-три перегиба и ломается… Сосед, который громче всех орал: «зачем вам эта замена проводки», теперь вскрывает полы и снова соединяет отгоревший контакт… При чем опять скруткой!
13.07.2014 в 17:38:57
А вы за три дня успели все замазать?Или прикатили в лимузине на форум, когда уже все сделали, и теперь рассуждаете, что "можно было сделать так, даже нужно, но я уже все сделал и мне ваши совети в ж...пу не нужны:D
13.07.2014 в 17:41:41
Вам влом подключать оборудование, как положено по нормативам?Каталоги АВВ-это что, ПУЭ 7 редакции????Вы знаете, некоторые мастера подключают УЗО вообще по принципу клеммника, тобишь, используют его только как контакный зажим!Правда, они все тусуются в теме ЛЖЕ ЭЛЕкТРИКИ...:D:)
13.07.2014 в 17:54:27
NeverminD81, что молчите???
13.07.2014 в 18:03:07
Не, проводку-то я давно раскидал, как раз получилось 8 линий. А вот по щитку мне все еще нужны консультации. Но раз все так строго с расположением автоматов и УЗО, то есть время все еще переделать. Так что нужно еще подумать... А если автоматы так и оставить вверху?
13.07.2014 в 18:07:59
Проведите в кабель канале/плинтусе несколько линий
13.07.2014 в 18:10:55
кузька написал : Нижнее подключение УЗО запрещено.
Ересь какая. Для европейских девайсов это как раз таки норма.
13.07.2014 в 18:23:47
Линии:
Куда еще-то линий? Разве что еще одну на холодильник, дык проштробить- то не проблема! А надо ли?
13.07.2014 в 18:25:56
NeverminD81 написал : Скорее всего номинал автомата нужно снизить до 16А?
Если будет 16А розетка на конце линии, то да.