25.10.2006 в 00:07:37
2analitik почти угадал...
25.10.2006 в 12:00:44
2PinkyBoy
Лучше переделай, там сама по себе конструкция дурацкая... А на какой ток эта колодка рассчитана(на корпусе должно быть написано)? Для люминия лучше использовать колодки для многопроволочных жил - там на жилу давит не сам винт, а металлическая площадочка. Это если уж ты винтовые клеммники решил использовать.
25.10.2006 в 22:39:21
Придётся, хорошо что ещё есть возможность... Да, я как то слышал что аллюминий с медью не должен конактировать, ну а если помещение сухое? В таком случае, я думаю, процесс окисления затянется на многие года, по идее так..
25.10.2006 в 23:13:15
PinkyBoy написал : Придётся, хорошо что ещё есть возможность... Да, я как то слышал что аллюминий с медью не должен конактировать, ну а если помещение сухое? В таком случае, я думаю, процесс окисления затянется на многие года, по идее так..
В любом случае медь и люм не должны контактировать,только через нетральный металл.А по поводу WAGO люди правы -с ними намного удобнее ,проще и надежнее.
25.08.2010 в 04:52:41
Потемнел и сгорел медный провод (не фаза). Закопченный болт справа внизу (провод срезал)
Это от плохого контакта, или где-то соприкасался с алюминием?
25.08.2010 в 07:38:18
Это от плохого контакта. Судя по фото под болтами М-5 маленькие шайбы (если там вообще не гравера стоят). А в приходящем конце со счетчика вообще зажата изоляция.
30.08.2010 в 17:04:56
Не смог вывернуть болт 6. Коротит чуть.
Можно ли снять нагрузку с 3-ого и перекинуть на 2, или 1? Перестанет ли коротить 6?
03.09.2010 в 23:59:39
судя по фотке у тебя это нулевая шина изображена . ткни индикатором там нуль или фаза. если ноль меняй колодку . а провода соединяются сжимами марки у733 грубовато на вид зато надежно
04.09.2010 в 06:57:01
2Чайник22 А что за провод под болтом № 4 появился (использован не тот наконечник). Скоро этот болт превратится в № 6. Вызовите электрика, у них колодки должны быть. Перекинуть № 3 на № 1 можно, через промежуточную шайбу. № 6 вы не открутите пригорел, а вот № 5 нужно перезачистить.
05.09.2010 в 01:52:21
У моей клиентки кто-то, когда-то соединил в стене такими клеммниками в стене повреждённые провода. В результате "домик" спасло то, что хозяева отменили поездку на дачу. Если в стене лежал аллюминий, то и продолжать желательно им-же. На места соединений развет-коробки, а в них сварка или опрессовка, так-как вряд-ли у вас к ним будет доступ. Кстати где-то на форуме читал что возможна сварка меди с аллюминием. Возможно-ли это на самом деле без промышленного оборудования?
05.09.2010 в 16:33:57
2Vadim17
Снимаем изоляцию с алюминиевой жилы - 60 мм., с медной - 30 мм. Зачищаем до металлического блеска и скручиваем так, чтоб на Cu было навито 3 - 4 витка Al. Или параллельно обе жилы длиной 30 мм. на них 3 - 4 витка Al. Смазываем флюсом ВАМИ. Располагаем жилы вертикально, прижимаем угольный электрод и держим до расплавления металлов. Выключаем сварочный аппарат во избежание разбрызгивания расплава. Промыть бензином. Трансформатор 0,7 - 0,8 кВт 9 - 12 В.