Аватар пользователя
Чайник22

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

25.08.2010 в 04:52:41

#1961354

Потемнел и сгорел медный провод (не фаза). Закопченный болт справа внизу (провод срезал)

Это от плохого контакта, или где-то соприкасался с алюминием?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.08.2010 в 07:38:18

#1961378

Это от плохого контакта. Судя по фото под болтами М-5 маленькие шайбы (если там вообще не гравера стоят). А в приходящем конце со счетчика вообще зажата изоляция.

0
Аватар пользователя
Чайник22

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 64

30.08.2010 в 17:04:56

#1968518

Не смог вывернуть болт 6. Коротит чуть.

Можно ли снять нагрузку с 3-ого и перекинуть на 2, или 1? Перестанет ли коротить 6?

0
Аватар пользователя
тигрыч

Местный

Регистрация: 17.08.2010

Кострома

Сообщений: 5

03.09.2010 в 23:59:39

#1975007

судя по фотке у тебя это нулевая шина изображена . ткни индикатором там нуль или фаза. если ноль меняй колодку . а провода соединяются сжимами марки у733 грубовато на вид зато надежно

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.09.2010 в 06:57:01

#1975249

2Чайник22 А что за провод под болтом № 4 появился (использован не тот наконечник). Скоро этот болт превратится в № 6. Вызовите электрика, у них колодки должны быть. Перекинуть № 3 на № 1 можно, через промежуточную шайбу. № 6 вы не открутите пригорел, а вот № 5 нужно перезачистить.

0
Аватар пользователя
Vadim17

Местный

Регистрация: 20.08.2006

Минск

Сообщений: 83

05.09.2010 в 01:52:21

#1976327

У моей клиентки кто-то, когда-то соединил в стене такими клеммниками в стене повреждённые провода. В результате "домик" спасло то, что хозяева отменили поездку на дачу. Если в стене лежал аллюминий, то и продолжать желательно им-же. На места соединений развет-коробки, а в них сварка или опрессовка, так-как вряд-ли у вас к ним будет доступ. Кстати где-то на форуме читал что возможна сварка меди с аллюминием. Возможно-ли это на самом деле без промышленного оборудования?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

05.09.2010 в 16:33:57

#1976688

2Vadim17
Снимаем изоляцию с алюминиевой жилы - 60 мм., с медной - 30 мм. Зачищаем до металлического блеска и скручиваем так, чтоб на Cu было навито 3 - 4 витка Al. Или параллельно обе жилы длиной 30 мм. на них 3 - 4 витка Al. Смазываем флюсом ВАМИ. Располагаем жилы вертикально, прижимаем угольный электрод и держим до расплавления металлов. Выключаем сварочный аппарат во избежание разбрызгивания расплава. Промыть бензином. Трансформатор 0,7 - 0,8 кВт 9 - 12 В.

0
Аватар пользователя
Vlad55

Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

14.09.2010 в 16:09:50

#1988946

Я соеденяю старым способом: болт на него шайба-люминь-шайба-медь-шайба - гровер - гайка. Всю эту "колбасу" в термоусадочную трубку. Это для розеток и выключателей с последующим замуровыванием. А так вполне ИМХО подходит WAGO. А "илементарных" колодок лучше не применять. Правда каюсь применял - в коробках.Одинаковые металлы "внахлёст".Разные "встык".

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2010 в 03:19:49

#1989863

Vadim17 написал : Кстати где-то на форуме читал что возможна сварка меди с аллюминием. Возможно-ли это на самом деле без промышленного оборудования?

Да возможна, достаточно сварочного аппарата. Но,- пайка проще для любителя. Припой марки А в помощь. Облуживаем им алюминий, нагрев жилу паяльником и натирая припоем, флюс не нужен. Затем паяем ПОСом, ка обычно.

analitik написал : не должен алюминий с медью контактировать.

С чего бы это? Не допустимо не качественное соединение!

PinkyBoy написал : Соединил я самой илементарной клемной колодкой.. Если правильно называю..Капроновая оболочка снаружи и латунная трубочка с двумя винтами внутри.. Бывают разного диаметра, стоит где то до 10 рублей в магазине.. Вот в сети нашёл:

С виду одинаковые все, но качество отличается разительно. Не рекомендуется для- не обслуживаемых соединений. Особенно алюминиевых жил, так-как алюминий вытекает из под винтов.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.09.2010 в 08:42:45

#1989930

ПPOPAБ написал : Но,- пайка проще для любителя. Припой марки А в помощь. Облуживаем им алюминий, нагрев жилу паяльником и натирая припоем, флюс не нужен.

Попробовал я намедни такой вариант, только с горелочкой. Греть надо аккуратно, чтобы не расплавить припой раньше времени, до того, как сотрется оксидная пленка. Очень важно именно натереть жилу прутком припоя, снимая с нее оксидную пленку, постепенно расплавляя припой, а не намазать на жилу расплавленный припой (припой "А" хорошо намазывается даже на незачищенную жилу и потом также хорошо от нее отрывается). Так что рекомендовать метод "в широкие массы" я бы не стал.

Возможно, если греть жилу паяльником, шансы некачественного облуживания будут ниже. Но сильно сомневаюсь, что "фокус" с обычным паяльником пройдет, ведь температура плавления припоя "А" около 400 градусов, если склероз не изменяет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
xxxxxmmmm

Местный

Регистрация: 25.08.2010

Сызрань

Сообщений: 7

01.10.2010 в 22:01:41

#2013068

Ну как же соединить три ал. моножилы 2,5 и три медных многожилы 2,5 ?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

01.10.2010 в 22:19:09

#2013100

2xxxxxmmmm Плоскопружинными зажимами.

0
Аватар пользователя
xxxxxmmmm

Местный

Регистрация: 25.08.2010

Сызрань

Сообщений: 7

01.10.2010 в 22:42:11

#2013131

а если силовые провода, по надежнее ничего нет.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.10.2010 в 22:46:20

#2013141

xxxxxmmmm написал : Ну как же соединить три ал. моножилы 2,5 и три медных многожилы 2,5 ?

Алюминий под опрессовку с выводом (4 мм кв.), медь под опрессовку с выводом (4 мм. кв.). Затем болтовое соединение (но мы не знаем нагрузки).

0
Аватар пользователя
xxxxxmmmm

Местный

Регистрация: 25.08.2010

Сызрань

Сообщений: 7

01.10.2010 в 22:52:54

#2013148

Входной автомат 16А

0