Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

14.09.2010 в 16:09:50

Я соеденяю старым способом: болт на него шайба-люминь-шайба-медь-шайба - гровер - гайка. Всю эту "колбасу" в термоусадочную трубку. Это для розеток и выключателей с последующим замуровыванием. А так вполне ИМХО подходит WAGO. А "илементарных" колодок лучше не применять. Правда каюсь применял - в коробках.Одинаковые металлы "внахлёст".Разные "встык".

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2010 в 03:19:49

Vadim17 написал : Кстати где-то на форуме читал что возможна сварка меди с аллюминием. Возможно-ли это на самом деле без промышленного оборудования?

Да возможна, достаточно сварочного аппарата. Но,- пайка проще для любителя. Припой марки А в помощь. Облуживаем им алюминий, нагрев жилу паяльником и натирая припоем, флюс не нужен. Затем паяем ПОСом, ка обычно.

analitik написал : не должен алюминий с медью контактировать.

С чего бы это? Не допустимо не качественное соединение!

PinkyBoy написал : Соединил я самой илементарной клемной колодкой.. Если правильно называю..Капроновая оболочка снаружи и латунная трубочка с двумя винтами внутри.. Бывают разного диаметра, стоит где то до 10 рублей в магазине.. Вот в сети нашёл:

С виду одинаковые все, но качество отличается разительно. Не рекомендуется для- не обслуживаемых соединений. Особенно алюминиевых жил, так-как алюминий вытекает из под винтов.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.09.2010 в 08:42:45

ПPOPAБ написал : Но,- пайка проще для любителя. Припой марки А в помощь. Облуживаем им алюминий, нагрев жилу паяльником и натирая припоем, флюс не нужен.

Попробовал я намедни такой вариант, только с горелочкой. Греть надо аккуратно, чтобы не расплавить припой раньше времени, до того, как сотрется оксидная пленка. Очень важно именно натереть жилу прутком припоя, снимая с нее оксидную пленку, постепенно расплавляя припой, а не намазать на жилу расплавленный припой (припой "А" хорошо намазывается даже на незачищенную жилу и потом также хорошо от нее отрывается). Так что рекомендовать метод "в широкие массы" я бы не стал.

Возможно, если греть жилу паяльником, шансы некачественного облуживания будут ниже. Но сильно сомневаюсь, что "фокус" с обычным паяльником пройдет, ведь температура плавления припоя "А" около 400 градусов, если склероз не изменяет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

xxxxxmmmm
xxxxxmmmm
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Сызрань

Сообщений: 7

01.10.2010 в 22:01:41

Ну как же соединить три ал. моножилы 2,5 и три медных многожилы 2,5 ?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

01.10.2010 в 22:19:09

2xxxxxmmmm Плоскопружинными зажимами.

0
xxxxxmmmm
xxxxxmmmm
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Сызрань

Сообщений: 7

01.10.2010 в 22:42:11

а если силовые провода, по надежнее ничего нет.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.10.2010 в 22:46:20

xxxxxmmmm написал : Ну как же соединить три ал. моножилы 2,5 и три медных многожилы 2,5 ?

Алюминий под опрессовку с выводом (4 мм кв.), медь под опрессовку с выводом (4 мм. кв.). Затем болтовое соединение (но мы не знаем нагрузки).

0
xxxxxmmmm
xxxxxmmmm
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Сызрань

Сообщений: 7

01.10.2010 в 22:52:54

Входной автомат 16А

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

01.10.2010 в 22:58:02

И в чем проблема ?

0
xxxxxmmmm
xxxxxmmmm
Новичок

Регистрация: 25.08.2010

Сызрань

Сообщений: 7

01.10.2010 в 23:00:44

В моей неграмотности

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

01.10.2010 в 23:02:54

Если нет опрессовки можно и орехом соединить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу